    Hi
    Was muss man alles im Badezimmer Erden ?? Wir erden im momment nur die Kalt/Warm Wasserrohre mit 6mm². Leider finde ich im Internet unter VDE 0100 dazu nichts.

    MFG Sven
     
  2. Gretel

    Gretel

    Dabei seit:
    16.03.2005
    Beiträge:
    2.104
    Zustimmungen:
    0
    DIN VDE 0100T701

    Hallo Sven , erstmal Willkommen im Forum !

    Anwendung findet die DIN VDE 0100T701:
    [​IMG]

    ..alle metallischen Teile (welche ein Fremdpotential einbringen können ) sind miteinzubeziehen , (Wannen ausgenommen , aber nicht verboten) !

    Gruß,
    Gretel
     
  3. didy

    didy

    Dabei seit:
    13.07.2005
    Beiträge:
    138
    Zustimmungen:
    1
  4. Sven

    Sven

    Dabei seit:
    13.08.2005
    Beiträge:
    8
    Zustimmungen:
    0
    Danke für die schnelle antwort. Hat sich das aber nicht dieses Jahr geändert ??? Da wir in der Firma seit neusten auch 6mm² nehmen an statt 4mm².

    MFG Sven
     
  5. Gretel

    Gretel

    Dabei seit:
    16.03.2005
    Beiträge:
    2.104
    Zustimmungen:
    0
    VDE 0100T701 Baderäume

    Hallo Sven ,

    die Einzigste mir gerade einfallende Änderung bzgl. 701er ist :

    Mit Änderung DIN VDE 0100-701/A1 (VDE 0100 Teil 701/A1):2004-02 wurden die Anforderungen an die in Bereich 1 zulässigen Abluftgeräte erleichtert.

    D.h. Ventilatoren dürfen mit IP x4 in Bereich 1 installiert werden !
    (Wenn in Bereich 1 Strahlwasser auftritt, Schutzart IP X5 wählen)

    Gruß,
    Gretel
     
Thema:

Badezimmer Erdung

Die Seite wird geladen...

Badezimmer Erdung - Ähnliche Themen

  1. Erdung im Badezimmer / zusätzlicher Potentialausgleich

    Erdung im Badezimmer / zusätzlicher Potentialausgleich: Beim Sanieren meines Bades bin ich auf eine Erdungsschiene gestoßen, an der die Stahlduschtasse und eine Kaltwasserleitung angeschlossen ist. Mehr...
  2. Erdung im Badezimmer eines Holzhaus

    Erdung im Badezimmer eines Holzhaus: In meinem neuen Holzhaus sind sämtliche Sanitärinstallationen mit Kunststoffrohren ausgeführt. Die Bade- und Duschwanne sind aus Acryl. Die...
  3. Lüfter für 6 Badezimmer

    Lüfter für 6 Badezimmer: Guten Morgen, ich habe ein kleines Problem und ich hoffe jemand kann mir weiter helfen. Ich habe einen Kunden mit 6 Badezimmer, die 6 Badezimmer...
  4. Durchlauferhitzer Badezimmer

    Durchlauferhitzer Badezimmer: Hallo zusammen, vielleicht kann mir jemand helfen. Kenne mich Gar nicht mit Strom aus. Im Badezimmer habe ich ein Wasser Erwärmer, so ein kleiner...
  5. Leichte Stromschläge im Badezimmer

    Leichte Stromschläge im Badezimmer: [ATTACH] Wir machen gerade Urlaub in Italien und haben eine Wohnung über Airbnb gemietet, nun bemerkte meine Frau das die Duscharmatur, der...