Erdung im Badezimmer eines Holzhaus

Diskutiere Erdung im Badezimmer eines Holzhaus im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; In meinem neuen Holzhaus sind sämtliche Sanitärinstallationen mit Kunststoffrohren ausgeführt. Die Bade- und Duschwanne sind aus Acryl. Die...

  1. #1 haribuh, 17.08.2005
    haribuh

    haribuh

    Dabei seit:
    17.08.2005
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    In meinem neuen Holzhaus sind sämtliche Sanitärinstallationen mit Kunststoffrohren ausgeführt. Die Bade- und Duschwanne sind aus Acryl.
    Die Erdungsschiene im Badezimmer ist über 16 qmm an den Fundamenterder angeschlossen.
    Was ist im Badezimmer, in dem alles Kunsstoff ist noch zu erden? Da fällt mir eigentlich nur der Spiegelschrank ein...

    Danke für die hoffentlich zahlreichen Tips.

    haribuh
     
  2. #2 Heimwerker, 17.08.2005
    Heimwerker

    Heimwerker

    Dabei seit:
    13.08.2005
    Beiträge:
    2.760
    Zustimmungen:
    0
    hallo und willkommen

    bade und duschwanne brauchst du nicht erden,spiegelschrank denke nein, woraus ist der denn? also wasser/abwasser und heizung müssen noch an die poti-schiene(nicht erdungsschiene)
     
  3. #3 haribuh, 18.08.2005
    haribuh

    haribuh

    Dabei seit:
    17.08.2005
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Servus Handwerker,

    danke für die Info, aber wie soll ich die Abwasser und Warm/Kaltwasserleitungen erden, die sind ja auch aus Kunststoff.
    Heizung ist klar.
     
  4. #4 Heimwerker, 18.08.2005
    Heimwerker

    Heimwerker

    Dabei seit:
    13.08.2005
    Beiträge:
    2.760
    Zustimmungen:
    0
    da wirds was für gebn...
     
  5. #5 der-Schulz, 19.08.2005
    der-Schulz

    der-Schulz

    Dabei seit:
    11.07.2005
    Beiträge:
    100
    Zustimmungen:
    0
    hallo,
    Kunststoff- und Verbundrohre müssen selbstverständlich nicht geerdet werden. Womit auch, mit isolierten Potischellen? :D
    Du musst alle Teile Erden, die von ausserhalb des Bades Fremdpotential mit einbringen können. So einfach.
    Also hier gegebenenfalls die Heizung.

    der-Schulz
     
  6. #6 friends-bs, 19.08.2005
    friends-bs

    friends-bs Ehrenmitglied

    Dabei seit:
    08.07.2005
    Beiträge:
    2.292
    Zustimmungen:
    0
    Na da finden wir bestimmt noch irgendwo eine entsprechende Vorschrift. :wink:
    Warscheinlich hat der Elektriker die Erdungsleitung verlegt, weil er nichts von einer Installation in Kunststoff wusste.
    Also einfach mal blind liegenlassen.
     
  7. didy

    didy

    Dabei seit:
    13.07.2005
    Beiträge:
    138
    Zustimmungen:
    0
    Blind nur, wenn Heizung auch mit nichtleitenden Rohren!
    Hier scheint ja Heizung mit Metallrohren (Cu?) vorzuliegen, so hab ichs zumindest verstanden.

    Die muß angeschlossen werden!

    Ich nehme an, das Bad ist im EG oder 1. Stock? Ich meine nur bis zum ersten Stock ist es statthaft, den PA direkt an die Haupt-Potentialausgleichsschiene anzuschließen, sonst muß man an die PE-Schiene des Stockwerksverteilers.
    Aber wenn der Elektriker den PA so hergelegt hat, wird er das schon richtig gemacht haben.

    Aber ehrlich - wenn schon alles sonstige aus Kunststoffrohren ist, hätte ich persönlich für den Heizkörper - wenigstens im Bad - auch noch Kunststoffrohre genommen. Dann hast du keine leitfähigen mit Erde in Kontakt stehenden Teile. Wenn etwas passiert, können die Ströme nicht so hoch sein. Wenn jetzt aber jemand in der Wanne liegt, mit einer Hand am Heizkörper, und der Fön fällt in die Wanne... autsch.

    FI hin oder her. Je geringer die Ströme _bis_ zum abschalten des FIs sein können, desto "gesünder".

    Ist jedenfalls meine Meinung

    Gruß
    Didi
     
  8. #8 Heimwerker, 19.08.2005
    Heimwerker

    Heimwerker

    Dabei seit:
    13.08.2005
    Beiträge:
    2.760
    Zustimmungen:
    0
    ich dachte immer abwasser müsse da auch mit dran...
     
  9. didy

    didy

    Dabei seit:
    13.07.2005
    Beiträge:
    138
    Zustimmungen:
    0
    Prinzipiell muß Abwasser natürlich ran.

    Aber hast du in einem in den letzten 20 Jahren gebauten Einfamilienhäusern mal ein leitfähiges Abwasserrohr gesehen?
    Kunststoff ist dabei doch schon lange Standard...

    Gruß
    Didi
     
  10. #10 haribuh, 23.08.2005
    haribuh

    haribuh

    Dabei seit:
    17.08.2005
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Sooo,

    ich danke Euch allen sehr für die Infos. Ihr habt mir sehr weiter geholfen.
    Ich lasse die PA-Schiene jetzt blind liegen, weil die Heizung auch über Kunststoff verrohrt ist.

    Danke noch mal :D
     
Thema:

Erdung im Badezimmer eines Holzhaus

Die Seite wird geladen...

Erdung im Badezimmer eines Holzhaus - Ähnliche Themen

  1. Baden ohne Erdung

    Baden ohne Erdung: Hallo allerseits, mein Name ist Fabio, bin 44 Jahrw und komme aus Mainz. Ich lese seit einiger Zeit hier mit und möchte nun selbst eine Frage...
  2. Erdung BK-Hausübergabepunkt

    Erdung BK-Hausübergabepunkt: Bei einer Breitbandkabel-Installation werden üblicherweise Verteiler, Verstärker und auch der Hausübergabepunkt an den Potentialausgleich...
  3. Erdung Generator über Erdungszange

    Erdung Generator über Erdungszange: Hallo zusammen, wir planen für Wartungsarbeiten einen "mobilen" Generator mit 40 kVA, der im Falle von Stromabschaltungen für Licht und den...
  4. Badezimmer - Schaltung

    Badezimmer - Schaltung: Hallo zusammen, ich habe folgende Schaltung in unserem Badezimmer vor, doch finde ich dazu nicht das richtige Relais, ohne alle zu studieren....
  5. Erdung alte Scheune

    Erdung alte Scheune: Hallo, wir habe hier eine alte Scheune, die etwa 25m vom Haus entfernt ist. Die Scheune ist ein Altbau und hat keine Erdung. Momentan sind zwei...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden