Ich habe gestern wieder mal ein Video auf YT gesehen wo es um Balkonkraftwerke geht bzw die mögliche PV Maximalleistung.
Hauptsächlich auch über die möglichen Gefahren einer Überlastung der Leitung (vor allem bei Schmelzvorsicherung mit unvorteilhafteren Kennlinien) bzw Kontaktstellen im Altbau bei 1,5mm² usw.
Die größte Schwachstelle sind ja Verbindungen zwischen PV und Verteiler da es dort - bei Fehlern - zu erhöhten Übergangswiderständen kommen kann. Die natürlich auch durch Erwärmung bei Überlastung entstehen könnten da dort ggf noch keine Federklemmen installiert sind bzw auch Federklemmen bei Überlastung / Wärme usw nachgeben könnten.
Jetzt frage ich mich ob eine simple Zi Zs Messung, ggf auch regelmäßig (z.B. alle 3 Jahre) inkl Vergleich der Werte mit der Absicherung, nicht Sicherheit schaffen würde. Fehler in Form erhöhter Widerstände könnte man so einfach und rasch aufdecken oder ?
Hauptsächlich auch über die möglichen Gefahren einer Überlastung der Leitung (vor allem bei Schmelzvorsicherung mit unvorteilhafteren Kennlinien) bzw Kontaktstellen im Altbau bei 1,5mm² usw.
Die größte Schwachstelle sind ja Verbindungen zwischen PV und Verteiler da es dort - bei Fehlern - zu erhöhten Übergangswiderständen kommen kann. Die natürlich auch durch Erwärmung bei Überlastung entstehen könnten da dort ggf noch keine Federklemmen installiert sind bzw auch Federklemmen bei Überlastung / Wärme usw nachgeben könnten.