Blitzschutz Ethernet

Diskutiere Blitzschutz Ethernet im Forum Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Wir haben ein ausgedehntes Netzwerk mit unify Switches, Der Blitz hat trotz Blitzschutz seinen Weg ins Ethernet gefunden und 10 Kameras und 7 Hub...
Johannes S

Johannes S

Beiträge
28
Wir haben ein ausgedehntes Netzwerk mit unify Switches, Der Blitz hat trotz Blitzschutz seinen Weg ins Ethernet gefunden und 10 Kameras und 7 Hub gekillt und es kommen jeden Tag weitere Opfer dazu,

Was kann man tun, um das Risiko zu reduzieren.
 
Der Blitz hat trotz Blitzschutz seinen Weg ins Ethernet gefunden
Vielleicht solltet ihr erst einmal mehr Informationen darüber geben, wie euer "Blitzschutz" aufgebaut war, bzw. aus welcher Art Komponenten er bestand.
Waren Fachleute am Entwurf des Blitzschutzkonzepts beteiligt ?

Die besten Schutz-Komponenten nutzen nichts, wenn sie an den falschen Stellen eingebaut sind . . .
 
Der Blitz hat trotz Blitzschutz ...
Nun darf gerätselt werden ob mit Blitzschutz
  • nur ein äußerer Blitzschutz gemeint ist oder auch
  • ein normkonformer Blitzschutzpotentialausgleich und ein
  • energetisch koordinierter Überspannungsschutz aus SPD 1 Blitzstrom- und SPD 2 Überspannungsableitern und mit bei EDV-Anlagen sinnvollem Blitzschutzzonenkonzept vorliegt,
  • über welche Leitung(en) die Blitzströme eingedrungen sind,
  • ob die Kameras eiinschlaggeschützt in LPZ 0B oder ungeschützt in LPZ 0A montiert sind und zuletzt
  • welche Blitzstromstärke "der Blitz" nach SIEMENS Blids (neuerdings ALDIS Blids) hatte.
Die Blitzstromstärke kann man von einem Versicherer erfragen.
Was kann man tun, um das Risiko zu reduzieren.
Genauso allgemein geantwortet wie ohne nötige Details gefragt: Vermutlich eine ganze Menge.
 
Zuletzt bearbeitet:
Nun darf gerätselt werden ob
...sich das fragliche Objekt in D befindet, oder da evtl. andere Landesspezifische Eigenarten gelten.

Der Blitz hat trotz Blitzschutz seinen Weg ins Ethernet gefunden und 10 Kameras und 7 Hub gekillt und es kommen jeden Tag weitere Opfer dazu,
Waren diese nur ueber Ethernet (PoE) oder ueber Netzspannung und Ethernet verbunden?

Soweit wie möglich LWL-Strecken aufbauen.
S.o., es stimmt zwar, das unarmierte LWL nicht allzu empfindlich gg. Blitzschlaege sind, das hilft aber nur bedingt, wenn man die Komponenten andererseits per Stromnetz gemeinsam verbunden hat.
(Je nach Kenntnisstand und Faehigkeiten des TE waere anstelle LWL vielleicht WLAN+Akkupack+PV fuer die Kameras eine Alternative. )
 
manche LWL Fasern sind Metallbedampft und könnten einen Blitzstrom auch weiter leiten.

Ansonsten hilft es leider wenig für das Energienetz 230/400V Netz einen inneren Blitz- und Überspannungsschutz auf zu bauen, wenn man diesen bei Netzwerk und Telefonverbindungen etc vergißt.

Erdung und PA müssen natürlich auch passen.
 
@Johannes S hat sich nach seiner Beitragserstellung nicht mehr eingeloggt und ohne Details zu seiner Anlage in Thailand haben Beiträge den Charakter von Selbstgesprächen.

An den Übergängen der Blitzschutzzonen in den Schutzpotentialausgleich einbezogene Schirme sind immer gut, aber speziell bei LWL leider technisch gewöhnlich nicht möglich. Kapitel 10.2.6 Teilnehmeranschluss mit vollständiger galvanischer Trennung durch ein FTTH-System und bei in oder aus dem Gebäude geführten LWL ist auch Bild 8a der nicht mehr nur koaxbezogenen IEC 60728-11 bzw. bei uns DIN EN IEC 60728-11 (VDE 0855-1) zu beachten,

Thailand ist wie Deutschland IEC Full Member. Gerüchteweise soll es aber Länder geben, in welchen Normen für noch unverbindlicher gehalten werden als teilweise bereits bei uns.

Alles - auch die Ausführungsqualität - gleicht sich aus, nur das Kapital strebt zu denen, die schon viel davon haben. :)
 
Beitrag vom TE am Samstag um 07:09 eingestellt und umgehend danach das Interesse daran verloren. :rolleyes:
 
Thema: Blitzschutz Ethernet