Cu und alu

Diskutiere Cu und alu im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; hi, also ich hab da nochne frage^^ ich weiß mittlerweile, dass cu und alu nicht vermischt werden dürfen, aber wobei gilt das jetzt, wenn ich...

  1. Jan

    Jan

    Dabei seit:
    19.06.2005
    Beiträge:
    165
    Zustimmungen:
    0
    hi,
    also ich hab da nochne frage^^
    ich weiß mittlerweile, dass cu und alu nicht vermischt werden dürfen, aber wobei gilt das jetzt, wenn ich eine unterverteilung habe, zu der vom sicherungskasten ne ich denk mal 2,5²Al leitung kommt und ich von der unterverteilung weitwer mit 1,5²cu gehe, ist das auch verboten, ich meine die kabel sind doch nicht direkt sondern mit den sicherungseinsätzen dazwischen verbunden

    thx

    gruß
    jan
     
  2. OEmer

    OEmer

    Dabei seit:
    13.03.2005
    Beiträge:
    1.430
    Zustimmungen:
    0
    Aluminium und Kupfer dürfen nur nicht zusammen geklemmt werden. Ist das so, wie von dir beschrieben, ist das ok.
    Das liegt daran, das Aluminium mit Kupfer reagiert (Elektrolyse), und dadurch Oxidation/Kaltfluss beschleunigt werden.

    Es gibt aber Möglichkeiten, doch beide Leiter in einer Klemme zu verwenden:
    http://www.wago.com/wago_root/de/de/83. ... ts/271.htm
     
  3. Poldi

    Poldi

    Dabei seit:
    23.03.2005
    Beiträge:
    186
    Zustimmungen:
    0
    Moin,

    bei uns im Erdkabelbau, also bis zum HAK werden sowohl Kupfer wie auch ALU Leitungen verbaut. Da wir nur noch Alu Kabel bestellen können (Kostenfaktor) aber noch ältere Kupferkabel im Boden liegen müssen wir ständig die beiden Metalle verbinden. Da wir auch nur mit Schraubverbindern mit Trennsteg und Klemmringen arbeiten haben wir eine Trennung somit können die beiden Metalle nicht miteinander reagieren.

    Gruß
    Poldi
     
  4. Jan

    Jan

    Dabei seit:
    19.06.2005
    Beiträge:
    165
    Zustimmungen:
    0
    gut, danke,
    noch was:
    was ist, wenn im sicherrungskastn am B16 LSS
    eine 2,5 alu und eine 1,5 cu leitung hängt???
     
  5. #5 chillaz, 26.07.2005
    chillaz

    chillaz

    Dabei seit:
    19.07.2005
    Beiträge:
    12
    Zustimmungen:
    0
    Hi!!

    Hast du schonmal was von einer warmen Sanierung gehört??? (ich hoffe du hast eine Brandversicherung *ggg*)

    Ich habe garnicht gewusst dass es schon 2,5mm² AL gibt.
    Ich werde auch in Zukunft einen grossen Bogen um AL machen.

    Lindi

    ALU -- Das Kupfer für Arme....
     
  6. Jan

    Jan

    Dabei seit:
    19.06.2005
    Beiträge:
    165
    Zustimmungen:
    0
    es geht um eine 40 jahre alte alu-leitung
     
  7. #7 chillaz, 27.07.2005
    chillaz

    chillaz

    Dabei seit:
    19.07.2005
    Beiträge:
    12
    Zustimmungen:
    0
    Hi!!

    Nein, jetzt mal im ernst....

    Mit Unterverteilung denke da an die Sicherung - Wie sieht es da mit Selektivität aus??

    Da die Leiter keine direkte Verbindung haben spielt der
    Materialunterschied keine Rolle...

    Lindi
     
Thema:

Cu und alu

Die Seite wird geladen...

Cu und alu - Ähnliche Themen

  1. Neuen Ceranherd an 2- adriger Alu- Leitung anschliessen

    Neuen Ceranherd an 2- adriger Alu- Leitung anschliessen: Hallo und guten Tag! Mein Name ist Hajo und um es vorweg zu nehmen: Ich habe zu DDR- Zeiten Elektromonteur gelernt und war seit der Wende in...
  2. Verbindung DDR Alu Kabel mit Kupferleitung

    Verbindung DDR Alu Kabel mit Kupferleitung: Grüße, Ich muss ein altes DDR ALU Kable 4x6mm² mit einer neuen 5x6mm² Kupfer Leitung Verbinden. Ich kenne es nur so das mann es ein ALCu...
  3. Abzweidose aus Metall ( Stahl Alu Edelstahl)

    Abzweidose aus Metall ( Stahl Alu Edelstahl): Guten Tag , ich suche Abzweidosen/Abzweigkasten aus Metall mit den ungefähren Maßen ca. 75x75x40 bis ca 115 x90 x 55, also vom Maß her im...
  4. Alu Leitung in Steckklemmen (Steckdosen)

    Alu Leitung in Steckklemmen (Steckdosen): Moin, Bei unseren Rentnerparadies müssen ein paar Außensteckdosen getauscht werden eigentlich keine Sache wenn es nicht Alu Leitungen wären. Da...
  5. Wie/Muß eloxiertes Alu geerdet werden?

    Wie/Muß eloxiertes Alu geerdet werden?: Guten Tag, ein Ramen aus eloxierten AluProfil trägt LED-Leiterplatten mit Kühlkörper und ein geerdetes Netzteil. Wie kann ich nun, oder muß ich,...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden