Deckenleuchte Schutzklasse I an 2-adriges Kabel anschließen

Diskutiere Deckenleuchte Schutzklasse I an 2-adriges Kabel anschließen im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, Ich habe mir vor einigen Tagen eine neue Deckenleuchte gekauft, die aufgrund ihres Metallgehäuses der Schutzklasse I entspricht also...

  1. #1 Bredelin, 07.03.2014
    Bredelin

    Bredelin

    Dabei seit:
    07.03.2014
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    Ich habe mir vor einigen Tagen eine neue Deckenleuchte gekauft, die aufgrund ihres Metallgehäuses der Schutzklasse I entspricht also einen 3-adrigen Anschluss verlangt.

    Aus dem Deckenauslass kommen nun jedoch 3 Kabel die folgende sind.
    Schwarz = L1
    Rot = L2 über separaten Schalter
    Grau = N (PEN?)

    Wie genau müsste ich nun die Lampe anschließen um auch den Schutzleiter ordnungsgemäß zu bedienen?

    L2 ist übrigens isoliert, da dies ja nicht benötigt wird
     
  2. Anzeige

  3. elo22

    elo22

    Dabei seit:
    17.03.2005
    Beiträge:
    5.484
    Zustimmungen:
    167
    Re: Deckenleuchte Schutzklasse I an 2-adriges Kabel anschlie

    Wenn das messtechnisch so stimmt und auch an anderen Leuchten bzw. Steckdosen der graue ein PEN ist dann N und PE brücken.

    Lutz
     
  4. #3 werner_1, 07.03.2014
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    13.316
    Zustimmungen:
    1.358
    Hallo,
    ohne Messtechnik wirst du da nicht weiterkommen. Ich glaube nicht, dass an dem Leuchtenauslass 400V anliegen (L1 - L2).
    Wenn die Leitung nach der damals üblichen Farbcodierung richtig angeschlossen wurde, ist:
    sw = geschalteter L
    gr = N
    rt = PE

    Welche Netzform liegt denn vor?
    Gibt es einen RCD (FI)?
     
  5. #4 Bredelin, 07.03.2014
    Bredelin

    Bredelin

    Dabei seit:
    07.03.2014
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    SW und RT sind definitiv beide L, alle anderen Deckenauslässe in der Wohnung sind ebenfalls nur 2-adrig, es fehlt also jeweils der Schutzleiter.

    Das Haus ist halt Mitte der 60er gebaut worden und seitdem wurde soweit ich das beurteilen kann nichts erneuert.

    Einen RCD gibt es nicht, welche Netzform vorliegt kann ich leider nicht beurteilen.
     
  6. #5 werner_1, 07.03.2014
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    13.316
    Zustimmungen:
    1.358
    Aber hoffentlich der gleiche Außenleiter und nicht L1, L2.
    Dann würde ich gem. Angaben von Lutz vorgehen.

    Aber, du hast doch bestimmt ein Bad! Und mindestens dafür sollte ein 30mA FI vorhanden sein; meiner Meinung nach für ALLES.
     
  7. #6 Bredelin, 07.03.2014
    Bredelin

    Bredelin

    Dabei seit:
    07.03.2014
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Ja, natürlich der gleiche Außenleiter.

    Was den FI angeht, die Wohnungsbaugesellschaft hier hat es leider einfach nicht nötig großartig Geld in ihre Häuser zu stecken, was also nicht gemacht werden muss wird auch nicht gemacht. Erkennbar unter anderem daran das nach wie vor die alten Schmelzsicherungen installiert sind.
    Was also da sein sollte und was tatsächlich da ist sind hier leider sehr verschiedene Dinge :wink:

    Vielen Dank aber erstmal für die Hilfe, inzwischen hängt die Lampe, ich hab keine gewischt bekommen und das Gehäuse steht auch nicht unter Strom :)
     
  8. #7 Octavian1977, 10.03.2014
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    22.664
    Zustimmungen:
    858
    rot =PE
    Diese Kombiantion war zwar in dieser Zeit möglich ich habe das allerdings bis jetzt nur in wenigen Industrieanlagen so gesehen, und im selteneren TT netz wird es wohl auch so gewesen sein

    Üblicherweise war der rote fast immer ein geschalteter L.
     
Thema:

Deckenleuchte Schutzklasse I an 2-adriges Kabel anschließen

Die Seite wird geladen...

Deckenleuchte Schutzklasse I an 2-adriges Kabel anschließen - Ähnliche Themen

  1. Altbau Unterverteilung mit FI anschließen

    Altbau Unterverteilung mit FI anschließen: Hallo liebe Experten, ich hoffe ich darf euch mit einer blöden Frage belästigen. Am Wochenende hat ein Bekannter in einem sanierten Altbau eine...
  2. Herausfinden, welches Kabel Phase, Schutzleiter & Neutralleiter sind

    Herausfinden, welches Kabel Phase, Schutzleiter & Neutralleiter sind: Guten Tag zusammen, ich hoffe, ihr könnt mir helfen: Der Mieter von meinem Vater hat versucht, die Badezimmerlampe auszutauschen. Aus der Wand...
  3. Kabel angefräst / beschädigt

    Kabel angefräst / beschädigt: Guten Tag zusammen. Ich habe dummerweise das Kabel meines E-Bike Heckmotors so verlegt, dass die Scheibe der Bremse das Kabel angefräst hat. Das...
  4. BK-Erdkabel A-2YK2Y1 iKx 1,1/7,3 vs CATV-Kabel TELASS B

    BK-Erdkabel A-2YK2Y1 iKx 1,1/7,3 vs CATV-Kabel TELASS B: Hallo ihr lieben, Sind die beiden produkte identisch ? kann man ein kaputtest BK-Erdkabel A-2YK2Y1 iKx 1,1/7,3 von Helukabel mit dem "Telefon...
  5. Rückfahrkamera anschließen

    Rückfahrkamera anschließen: Hallo ich habe folgendes Problem: In meinem Ducato liegt ein Kabel für die Rückfahrkamera, leider passen die Anschlüsse nicht. Damit ich kein...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden