Schön zu hören - Kommt tatsächlich vor und hab ich auch schon mehrfach erlebt.
Allerdings muss ich ganz vehement gegen die Meinung von Exelektriker rebellieren. Ja, E-Herde neigen zu Iso-Fehlern, aber das ist kein Grund sie nicht an einen FI zu hängen. Vorgeschrieben ist es zwar nicht, aber es geht doch auch um die eigene Sicherheit.
Wer hat nicht schon seinen Herd versehentlich geflutet und dann fühl ich mit nem FI doch (berechtigterweise) sehr viel sicherer.
Wenn der FI fliegt, dann hat das schon seinen Grund und irgendwie ist ein Fehler da, mit dem ich nicht leben will.
Hier war es wohl wirklich nur eingedrungene Feuchtigkeit nach langer Standzeit. Bei nem eigentlich neuen Herd lass ich das durchgehen und denk auch, dass sich das normalisiert.
Aber gerade auch bei älteren/oft benutzten Herden kommt es irgendwann zu Iso-Fehlern, die irgendwann den FI schmeissen. Da ist das dann nicht mehr harmlos!
Komischerweise verteufeln die Kunden dann immer gleich den FI und wollen nicht einsehen, dass der Herd der eigentliche böse Bube ist. Nöööö, da da muss dann der FI raus ... :shock:
In dem hier genannten Fall geh ich aber auch davon aus, dass der Fehler nur von der langen Standzeit kommt und sich legt.
Übrigens, die N-Brücke hat schon nen Sinn. Klar fragt man sich, weshalb die überhaupt da ist, wenn die bei allen üblichen Netzformen eh rein muss.
Es gibt bei den Netzformen aber (in DE seltene) Exoten (z.B. das 3x230V~ Drehstromnetz), wo die Brücke dann raus muss und anders gebrückt werden muss. Diese Auführung mit Brücke machen Herde einfach universeller verwendbar und deswegen machen die Hersteller das.
Wenn man weiss, was man tut, dann kann man mit dieser Brückenlösung auch wunderbare Tricks veranstalten ;-)