- #1
kann man ein leitung unter einer holzpanelen verlänger?
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Ja, aber scheinbar nicht du.kann man ein leitung unter einer holzpanelen verlänger?
Auch hier wieder: Steht wo?Nein Lötverbinder gehen nicht!
Lötstellen gilt es zu vermeiden, also unzulässig wenn es andere Möglichkeiten gibt.
Ich würde die (wie bereits erwähnt) verwenden. Habe schon gute Erfahrungen damit gemacht. Ist zwar eine kleine Fummelei, aber auch für Laien ohne passenden (Press) Werkzeug durchführbar.Ich habe zwischen decke und Paneelen nicht viel tiefe zu Verfügung ( 40mm)
Auch hier wieder: Steht wo?
VDE 0100-540 schrieb:543.3.1 Schutzleiter müssen in geeigneter Weise gegen mechanische Beschädigung, chemische oder elektrochemische Zerstörung sowie elektrodynamische Kräfte und thermodynamische Effekte geschützt werden.
Jede Verbindung (z. B. Schraub-, Klemmverbindung) zwischen Schutzleitern oder zwischen einem Schutzleiter und anderen Betriebsmitteln muss eine dauerhafte elektrische Durchgängigkeit und einen hinreichenden mechanischen Schutz und Festigkeit aufweisen. Schrauben, die für den Anschluss des Schutzleiters vorgesehen sind, dürfen nicht für andere Zwecke verwendet werden.
Verbindungen dürfen nicht durch Löten hergestellt werden.
Wobei man immer hinterfragen sollte, wie ein bestimmter Absatz Eingang in die DIN VDE erlangt hat und wie diese genau gemeint ist.von VDE 0100-540:
543.3.1 Schutzleiter müssen in geeigneter Weise gegen mechanische Beschädigung, chemische oder elektrochemische Zerstörung sowie elektrodynamische Kräfte und thermodynamische Effekte geschützt werden.
.......
Verbindungen dürfen nicht durch Löten hergestellt werden.
Und was sagt der Hersteller der Verbinder dazu?Bei Pressverbinder bin ich dazu übergegangen, solche Größen auszuwählen, dass ich beide Adern komplett durch die Hülse schieben kann und dann verpresse
Ich verstehe zwar den ersten Teil des Satzes nicht, aber wer beim Elektrogroßhandel kauft, also offiziell das Zeug auch verarbeiten darf, der kriegt da in der Regel gutes Zeug.Ersteres erreicht man mit vernünftigen dickwandigeren Klebeschrumpfschläuchen, aber wenn hier wieder Geiz ist geil zuschlägt, wird irgendein billiges Gelumpe genommen.
Die blanken Verbinder werden praktisch eins mit der Ader bei richtiger Anwendung und Werkzeug.Also diese isolierten Verbinder waren irgendwie immer schlecht, weil entweder die Isolierung beschädigt wurde, oder nicht genug gepresst wurde, aber an den Blanken hatte
Meine sind fest, bombenfest sogar, mögichs niedrigen Übergangswiderständen. Die isolierten Presshülsen sind Müll, es gibt allerdings auch isolierte Lötverbinder für Litzenleitung, die gehen wiederum gut und schnellJa da stellt sich dann jetzt natürlich die Frage, warum meine Verbindungen immer fest sind, und deine nicht.
Also diese isolierten Verbinder waren irgendwie immer schlecht, weil entweder die Isolierung beschädigt wurde, oder nicht genug gepresst wurde, aber an den Blanken hatte ich nie etwas auszusetzen.
Nee normale Hochvoltanlagen, Niederspannung würde ich löten, sofern keine großen Leistungen rübergehenUnd was sagt der Hersteller der Verbinder dazu?
Wo machst du Pressverbindungen?
Doch nicht etwa in Niederspannungsanlagen?
Lebensmittel bekommst du auch im Gastogroßhandel, also wenn du offiziell das Zeug auch verarbeiten darfst. Auf diese Diskussion brauchen wir uns nicht einlassen. In der Regel ist der GH ist für Kleinabnehmer, sofern er dort einkaufen kann, unflexibel, langsam und schweineteuer. Ich wäre Kleinabnehmer, da ich hauptberuflich eher die EFK auf die Finger schaue, als selber installiere.Ich verstehe zwar den ersten Teil des Satzes nicht, aber wer beim Elektrogroßhandel kauft, also offiziell das Zeug auch verarbeiten darf, der kriegt da in der Regel gutes Zeug.
Wenn man es nicht kann, sollte man es lassen. Es gibt wirklich jede Menge Leute, die meinen die können Löten, können es aber nicht wirklich. Es ist genauso wie bei Tiefbauern, wenn man den ihren Bagger weg nimmt, dann sind es Krüppel. Einfach nicht in der Lage einen Fundamentgraben mit der Hand zu schachten. Und EFK, die jahrelang nur Neubauten machen, da darf man einfach nichts mehr erwarten - nachdenken ist eh von deren Chef‘s verboten worden.Ändert aber nichts daran, dass löten einfach sowas von letztes jahrtausend ist und man Mal in der Gegenwart ankommen sollte
Ändert aber trotzdem nichts daran, wie @patois schon erwähnte, zugänglichkeit der Klemmstellen muß jederzeit gewährleistet sein. Augenmerk hierauf, Klemmstelle! Preßverbinder, Schrumpfschlauch und gut ist.Ich würde die (wie bereits erwähnt) verwenden. Habe schon gute Erfahrungen damit gemacht. Ist zwar eine kleine Fummelei, aber auch für Laien ohne passenden (Press) Werkzeug durchführbar.
https://www.amazon.de/dp/B08DKRDC9W...jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ==
Nee normale Hochvoltanlagen, Niederspannung würde ich löten, sofern keine großen Leistungen rübergehen
Alles klar....Nee normale Hochvoltanlagen, Niederspannung würde ich löten, sofern keine großen Leistungen rübergehen