Onkel Manuel
- Beiträge
- 2
Mahlzeit!
Ich wohne seit ein paar Wochen in einer neuen Mietwohnung. Bzw was heißt "neu" - der Klotz mit 24 Wohnungen wurde 1976 erbaut und 2004 grundsaniert. Bei den 3 Zimmern / 80m² ist eine Elektro-Fußbodenheizung verbaut. Und damit habe ich grundsätzlich erstmal kein Problem. Mich kotzt nur die Tekmar Steuerungstechnik an. Das ganze System ist nämlich als Nachtspeicher ausgelegt, noch so richtig original mit EVU-Schaltimpuls. Das heißt, morgens 4 bis 7 Uhr kochen einem die Füße und den Rest des Tages muss man Wollsocken tragen...
Es gibt keinen Wärmespeicher per se, sondern die Tekmar 1606 Aufladeregler heizen ab 4 Uhr so bis etwa 29°C und schalten sich mit dem EVU-Impuls um 6 Uhr aus. Von 22 bis 4 Uhr ist der Fußboden aber relativ kalt, derzeit so 20-21°C. Da hab ich nu schon eine Fußbodenheizung und muss trotzdem die meiste Zeit frieren. Es gibt zwar so schrottige Mini-Konvektoren an den Wänden, aber die sind noch ineffizienter als die Fußbodenheizung selber. Und kalte Füße hat man dann immer noch...
Und ja, ich habe die Bodentemperatur tatsächlich gemessen (SM-Modellbau Unilog + externer Tempsensor), auch über den Verlauf von 24 Stunden. Von daher habe ich objektive Werte vom Verhalten der Regler.
Nach soviel Palaver erstmal die Ausgangslage: (Bilder kann ich erst morgen anhängen)
-Elektro-Fußbodenheizung mit Restwärmefühlern, 4 Räume
-1 zentrales Thermostat im Flur (japp, nichtmal pro Raum)
-Tekmar 1606 Aufladeregler im Sicherungskasten (irgendwo im Haus muss es noch ein Tekmar Zentralsteuergerät geben)
-die Heizkreise werden über Siemens 20A Leistungsschütze geschalten
-Nachtstrom über EVU-Impuls
Nun zu meinem Anliegen: Ich hätte am liebsten ein Regelsystem, das permanent verfügbar ist (also nicht nur Nachtstrom), bei dem ich die Temperatur der vier Räume separat einstellen kann und das manuell ein/aus geschaltet werden kann (ich arbeite im Schichtdienst).
Auf Deutsch: Ich würde gern die Tekmar-Regler rauschmeißen und etwas einbauen, was die vorhandenen Restwärmefühler nutzt und nach denen die Fußbodentemperatur geregelt wird, auch mit einem Eingang für das Wandthermostat. Externe Fühler wie Witterungssensoren brauche ich nicht. An Schaltleistung gibt es keine besonderen Anforderungen, daß ja wie gesagt nur die Leistungsschütze angesteuert werden müssen.
Ein weiterer Punkt: Die ganze Verkabelung befindet sich im Sicherungskasten, da kann ich nichts ändern. Austauschen kann ich daher nur die Tekmar Aufladeregler und zur Not noch das simple Wandthermostat - mehr geht in der Mietwohnung nicht.
Gibt es solche Steuersysteme überhaupt? Ich finde irgendwie immer nur Aufladeregler.
Ich wohne seit ein paar Wochen in einer neuen Mietwohnung. Bzw was heißt "neu" - der Klotz mit 24 Wohnungen wurde 1976 erbaut und 2004 grundsaniert. Bei den 3 Zimmern / 80m² ist eine Elektro-Fußbodenheizung verbaut. Und damit habe ich grundsätzlich erstmal kein Problem. Mich kotzt nur die Tekmar Steuerungstechnik an. Das ganze System ist nämlich als Nachtspeicher ausgelegt, noch so richtig original mit EVU-Schaltimpuls. Das heißt, morgens 4 bis 7 Uhr kochen einem die Füße und den Rest des Tages muss man Wollsocken tragen...
Es gibt keinen Wärmespeicher per se, sondern die Tekmar 1606 Aufladeregler heizen ab 4 Uhr so bis etwa 29°C und schalten sich mit dem EVU-Impuls um 6 Uhr aus. Von 22 bis 4 Uhr ist der Fußboden aber relativ kalt, derzeit so 20-21°C. Da hab ich nu schon eine Fußbodenheizung und muss trotzdem die meiste Zeit frieren. Es gibt zwar so schrottige Mini-Konvektoren an den Wänden, aber die sind noch ineffizienter als die Fußbodenheizung selber. Und kalte Füße hat man dann immer noch...
Und ja, ich habe die Bodentemperatur tatsächlich gemessen (SM-Modellbau Unilog + externer Tempsensor), auch über den Verlauf von 24 Stunden. Von daher habe ich objektive Werte vom Verhalten der Regler.
Nach soviel Palaver erstmal die Ausgangslage: (Bilder kann ich erst morgen anhängen)
-Elektro-Fußbodenheizung mit Restwärmefühlern, 4 Räume
-1 zentrales Thermostat im Flur (japp, nichtmal pro Raum)
-Tekmar 1606 Aufladeregler im Sicherungskasten (irgendwo im Haus muss es noch ein Tekmar Zentralsteuergerät geben)
-die Heizkreise werden über Siemens 20A Leistungsschütze geschalten
-Nachtstrom über EVU-Impuls
Nun zu meinem Anliegen: Ich hätte am liebsten ein Regelsystem, das permanent verfügbar ist (also nicht nur Nachtstrom), bei dem ich die Temperatur der vier Räume separat einstellen kann und das manuell ein/aus geschaltet werden kann (ich arbeite im Schichtdienst).
Auf Deutsch: Ich würde gern die Tekmar-Regler rauschmeißen und etwas einbauen, was die vorhandenen Restwärmefühler nutzt und nach denen die Fußbodentemperatur geregelt wird, auch mit einem Eingang für das Wandthermostat. Externe Fühler wie Witterungssensoren brauche ich nicht. An Schaltleistung gibt es keine besonderen Anforderungen, daß ja wie gesagt nur die Leistungsschütze angesteuert werden müssen.
Ein weiterer Punkt: Die ganze Verkabelung befindet sich im Sicherungskasten, da kann ich nichts ändern. Austauschen kann ich daher nur die Tekmar Aufladeregler und zur Not noch das simple Wandthermostat - mehr geht in der Mietwohnung nicht.
Gibt es solche Steuersysteme überhaupt? Ich finde irgendwie immer nur Aufladeregler.