G
Green 609
- Beiträge
- 7
- Elektroleitungen vs. Wasserleitungen
- #1
Hallo ich bin Eugen, Elekrolaie und neu in diesem Forum, da mir noch kein Elektriker weiterhelfen konnte.
Ich habe mir eine kleine Wohnung in einem 70er Jahre Mehrfamilienkomplex gekauft.
Die Wohnung wurde vom Vorbesitzer schön renoviert, schöne Küche also eigentlich o.k.
Die Küche hat 2 Doppelsteckdosen und eine Einzelsteckdose oberhalb der Arbeitsplatte die
in eine Holzverkleidung eigelassen sind. Nun hat die Einzelsteckdose nicht mehr funktioniert. Also Steckdose raus und siehe da das Kabel war nicht richtig eingesteckt. Soweit nicht schlimm, aber ich sah durch ein Loch in der Unterputzdose eine Wasserleitung.
Also habe ich mit einem Endoskop genauer nachgesehen und tatsächlich direkt neben der Unterputzdose 2 Wasserleitungen und das Elektrokabel das von oben direkt an der Wasserleitung entlang zu dieser Steckdose führt. Natürlich ohne Leerrohr. Da ich unter der Spüle mit einem Ortungsgerät auch noch sich kreuzende Wasser- und Elektroleitungen fand, habe ich mich entschlossen FI- Schalter einbauen zu lassen. Ich habe einfach Angst das durch ein evtl. defektes Kabel Strom auf die Wasserleitung kommt. Der Elektriker bestätigte mir das mit den FI- Schaltern keine Gefahr mehr besteht. Als er weg war habe ich natürlich gleich getestet,
Stromkabel ( braune Leitung ) an ein Eckventil der Spüle gehalten. Riesiger Knall, Sicherung flog raus, allerdings blieb FI- Schalter unbeeindruckt.
Nun denke ich das der Einbau der FI- Schalter das Problem mit Strom auf der Wasserleitung gar nicht gelöst hat.
Ich habe mittlerweile 3 Elektriker befragt aber einer belächelte die Frage nur und die anderen 2 sagten das
FI- Schalter bei Kurzschluss nicht auslösen. Aber was bringen die dann ?
Hat mir vielleicht jemand von Euch eine Antworten darauf ?
Danke Eugen
Ich habe mir eine kleine Wohnung in einem 70er Jahre Mehrfamilienkomplex gekauft.
Die Wohnung wurde vom Vorbesitzer schön renoviert, schöne Küche also eigentlich o.k.
Die Küche hat 2 Doppelsteckdosen und eine Einzelsteckdose oberhalb der Arbeitsplatte die
in eine Holzverkleidung eigelassen sind. Nun hat die Einzelsteckdose nicht mehr funktioniert. Also Steckdose raus und siehe da das Kabel war nicht richtig eingesteckt. Soweit nicht schlimm, aber ich sah durch ein Loch in der Unterputzdose eine Wasserleitung.
Also habe ich mit einem Endoskop genauer nachgesehen und tatsächlich direkt neben der Unterputzdose 2 Wasserleitungen und das Elektrokabel das von oben direkt an der Wasserleitung entlang zu dieser Steckdose führt. Natürlich ohne Leerrohr. Da ich unter der Spüle mit einem Ortungsgerät auch noch sich kreuzende Wasser- und Elektroleitungen fand, habe ich mich entschlossen FI- Schalter einbauen zu lassen. Ich habe einfach Angst das durch ein evtl. defektes Kabel Strom auf die Wasserleitung kommt. Der Elektriker bestätigte mir das mit den FI- Schaltern keine Gefahr mehr besteht. Als er weg war habe ich natürlich gleich getestet,
Stromkabel ( braune Leitung ) an ein Eckventil der Spüle gehalten. Riesiger Knall, Sicherung flog raus, allerdings blieb FI- Schalter unbeeindruckt.
Nun denke ich das der Einbau der FI- Schalter das Problem mit Strom auf der Wasserleitung gar nicht gelöst hat.
Ich habe mittlerweile 3 Elektriker befragt aber einer belächelte die Frage nur und die anderen 2 sagten das
FI- Schalter bei Kurzschluss nicht auslösen. Aber was bringen die dann ?
Hat mir vielleicht jemand von Euch eine Antworten darauf ?
Danke Eugen