Moin!
Ich bin in dieses Forum gekommen, da ich eine Frage zu einer Elektrotechnischen-Aufgabe bzw. Rechnung habe.
Es ist so, das ich dieses hier Berechen soll...:
Ein PC-Raum ist mit folgenden Komponenten ausgestattet:
12x PC mit einer Leistungsaufnahme von 200W
12x Monitor 17" mit einer Leistungsaufnahme von 150W
1x Laserdrucker mit einer Leistungsaufnahme von 350W
a.) Berechnen Sie den GESAMTSTROM der für den gleichzeitigen Betrieb aller Komponenten erforderlich ist (Lösungen auf voll A runden)
b.) Der Leiterquerschnitt beträgt 1,5 mm^2, Verlegung im Installationskanal auf Putz.
Ermitteln Sie anhand folgender Tabelle, auf wie viel Stromkreise die Schukosteckdoese aufgrund des unter a.) berechneten Gesamtstromes mindestens verteilt werden müssen. Tragen Sie die Anzahl der Stromkreise ein.
Ich habe bei der Aufgabe a.) so angefangen...:
12x PC´s mit je 200W
P = U*I I = 220 bzw. 230V habe ich mir so gedacht.
I = P/U = 200W/230V = 0,87A das ganze mal 12 = 10,44A
Für die Monitore wäre das dann: 7,83A
Für den Laserdrucker wäre das dann: 1,52A
Nun ist die Frage ist das so richtig und muss ich jetzt dieses ganzen Beträge zusammen Rechnen!?
Also sprich es müsste ein Strom von: 10,44A + 7,83A + 1,52A = 19,79A (Gerundet 20A) raus kommen!?
Da ich mal denke die Spannung bleibt gleich also Reihen.- Parallelschaltung! Oder habe ich einen denkfehler gemacht!?
Und bei b.) habe in der Tabelle dann geguckt und habe dann bei der Spalte unter bzw. auf Putz bei einem Aderquerschnitt von 1,5 Kupferleitung einen Wert von: Iz=16,50A und In= 16,00A
Es steht in der Tabelle darüber, Strombelastbarkeit Iz in A und Nennstrom In der überstrom-Schutzeinrichtung, deren großer Prüfstrom Iz < oder gleich 1,45 In sein muß!
Da weis ich nun garnicht weiter!?
Muss ich da 16,50 < oder gleich 1,45*16,00 (23,20) und diesen Wert dann durch 19,79A (20A) teilen!? Also 20,00A/23,20A = 0,86!?
Danke schon mal...
Ich bin in dieses Forum gekommen, da ich eine Frage zu einer Elektrotechnischen-Aufgabe bzw. Rechnung habe.
Es ist so, das ich dieses hier Berechen soll...:
Ein PC-Raum ist mit folgenden Komponenten ausgestattet:
12x PC mit einer Leistungsaufnahme von 200W
12x Monitor 17" mit einer Leistungsaufnahme von 150W
1x Laserdrucker mit einer Leistungsaufnahme von 350W
a.) Berechnen Sie den GESAMTSTROM der für den gleichzeitigen Betrieb aller Komponenten erforderlich ist (Lösungen auf voll A runden)
b.) Der Leiterquerschnitt beträgt 1,5 mm^2, Verlegung im Installationskanal auf Putz.
Ermitteln Sie anhand folgender Tabelle, auf wie viel Stromkreise die Schukosteckdoese aufgrund des unter a.) berechneten Gesamtstromes mindestens verteilt werden müssen. Tragen Sie die Anzahl der Stromkreise ein.
Ich habe bei der Aufgabe a.) so angefangen...:
12x PC´s mit je 200W
P = U*I I = 220 bzw. 230V habe ich mir so gedacht.
I = P/U = 200W/230V = 0,87A das ganze mal 12 = 10,44A
Für die Monitore wäre das dann: 7,83A
Für den Laserdrucker wäre das dann: 1,52A
Nun ist die Frage ist das so richtig und muss ich jetzt dieses ganzen Beträge zusammen Rechnen!?
Also sprich es müsste ein Strom von: 10,44A + 7,83A + 1,52A = 19,79A (Gerundet 20A) raus kommen!?
Da ich mal denke die Spannung bleibt gleich also Reihen.- Parallelschaltung! Oder habe ich einen denkfehler gemacht!?
Und bei b.) habe in der Tabelle dann geguckt und habe dann bei der Spalte unter bzw. auf Putz bei einem Aderquerschnitt von 1,5 Kupferleitung einen Wert von: Iz=16,50A und In= 16,00A
Es steht in der Tabelle darüber, Strombelastbarkeit Iz in A und Nennstrom In der überstrom-Schutzeinrichtung, deren großer Prüfstrom Iz < oder gleich 1,45 In sein muß!
Da weis ich nun garnicht weiter!?
Muss ich da 16,50 < oder gleich 1,45*16,00 (23,20) und diesen Wert dann durch 19,79A (20A) teilen!? Also 20,00A/23,20A = 0,86!?
Danke schon mal...