Hallo!
Ich bekomme ein Elektroheizung. 2 Heizkörper mit jeweils 2500 Watt 220V Leistung. In der Anleitung der Heizkörper wird eine Zuleitung mit 5mm² empfohlen und eine Absicherung mit 16A. Meine Frage: Wenn ich mich nicht verrechnet habe sollte eine 2,5mm² Leitung auch ausreichen?? (Leitungslänge 18m verlegt in Installationsrohr in Zwischenwand)Natürlich jeweils eine eigene Leitung pro Heizkörper.
Da ich kein Kabel mit 5mm² gefunden habe kann ich das auch mit einem 5x2,5mm² realisieren (jeweils zwei Drähte zusammenfassen)?
Vielen Dank für Eure Stellungnahme
Ich bekomme ein Elektroheizung. 2 Heizkörper mit jeweils 2500 Watt 220V Leistung. In der Anleitung der Heizkörper wird eine Zuleitung mit 5mm² empfohlen und eine Absicherung mit 16A. Meine Frage: Wenn ich mich nicht verrechnet habe sollte eine 2,5mm² Leitung auch ausreichen?? (Leitungslänge 18m verlegt in Installationsrohr in Zwischenwand)Natürlich jeweils eine eigene Leitung pro Heizkörper.