Bzgl. der Frage im Beitrag #10, wenn der VT erst vor 4 Jahren so gebaut wurde, wo ist der FI/RCD für die vermutlich vielen restlichen Steckdosen?
Also ich sehe 13! Stromkreise die über FI geführt sind, sowie derer drei die ohne FI sind.Leider hat man hier verpasst (wenn leider bis heute auch nicht vorgeschrieben) die Gesamtanlage über FI zu führen.
Hier hat man viel Aufwand betrieben um Stromkreise die normativ keinen FI benötigen unbedingt auch ohne FI zu installieren.
Was denn nun? Sind die FI´s unterdimensioniert oder sind zu wenig Stromkreise darübergeführt?Die beiden FIs sind unterdimensioniert, hier hätten 63A Typen verbaut werden müssen, das ist ein grober Mangel.
Ich kann auch beim besten Willen nicht die Absicherung der (Unter-?) Verteilung erkennen.
Oberste Reihe - 3 Stromkreise, oberste "blaue Schiene" - drei abgehende blaue Adern, gleicher Querschnitt.Auf der oberen blauen Schiene sind im linken teil drei dünnere blaue Adern angeschloßen. Die mittlere Ader dürfte vom Kochfeld sein. Es schaut so aus, als ob sie nicht richtig in der Klemme steckt. Möglicherweise tat sie das noch nie, und ist durch das arbeiten am Verteiler weiter gelöst worden.
Warum es gerade die mittlere sein sollte weiß wohl nur die berühmte Glaskugel.
Tatsächlich ist an dieser blankes Kupfer sichtbar (im Gegensatz zu den beiden anderen verdeckten!) allerdings bin ich mir sicher daß diese Ader in der Klemme kontaktiert.