A
Andy031981
- Beiträge
- 9
Hallo an alle,
wir hatten gestern sehr starken Regen und viele Blitze, war ein dauerhaftes leuchten... Ca. 10 Minuten nachdem das Wetter losgelegt hat, ist bei uns der FI-Schalter rausgeflogen.
Konnte ihn nicht mehr umlegen, flog immer wieder nach 1 Sekunde raus. Dann habe ich die Außenkameras bei uns ausgesteckt, da ich diese vor wenigen Tagen getauscht hatte. Wollte damit ausschließen, dass hier irgendwo Wasser eingedrungen ist. Leider auch Fehlanzeige.
Dann habe ich eine USV bei uns im Büro ausgesteckt und die Sicherung ließ sich wieder umlegen. Die USV (Cyberpower mit 400W) ist nicht mal einen Monat alt und die konnte beobachten, dass die Batterie im Batteriebetrieb nach kurzer Zeit - auch ohne Verbraucher daran - zusammenfällt. An der USV hängt nur ein Mini-PC, der gerade mal 10 Watt benötigt.
Was mich nur etwas stutzig macht ist, woher will die FI-Sicherung vorher schon wissen, dass die USV einen Defekt hat, sobald diese in den Batteriebetrieb geht... könnte die USV auch im Strombetrieb (was ich bisher aber in den paar Tagen nicht bemerkt hat) auch einen Defekt haben, der sich dann evtl. erst doch leichte Überspannung bei Gewitter bemerkbar macht und daher die Sicherung fliegt?!
Könnte natürlich auch Zufall gewesen sein, dass genau in dem Moment irgendwo das Wasser abgetrocknet ist als ich die USV komplett vom Strom genommen habe und deshalb die FI-Sicherung dann drin blieb.
Irgendwie habe ich bei der Sache kein so gutes Gefühl. Wir fahren nächste Woche 3 Tage in Urlaub, wenn dies dann wieder passiert, stehen auch die Kühlschränke und Aquarienfilter in der Zeit still.
Was meint ihr zu dem Ganzen? Kann ein Elektriker das theoretisch messen, ob irgendwo etwas nicht in Ordnung ist oder braucht man dazu erst wieder Regen damit die Sicherung ggf. wieder fliegt?
Gruß
Andreas
wir hatten gestern sehr starken Regen und viele Blitze, war ein dauerhaftes leuchten... Ca. 10 Minuten nachdem das Wetter losgelegt hat, ist bei uns der FI-Schalter rausgeflogen.
Konnte ihn nicht mehr umlegen, flog immer wieder nach 1 Sekunde raus. Dann habe ich die Außenkameras bei uns ausgesteckt, da ich diese vor wenigen Tagen getauscht hatte. Wollte damit ausschließen, dass hier irgendwo Wasser eingedrungen ist. Leider auch Fehlanzeige.
Dann habe ich eine USV bei uns im Büro ausgesteckt und die Sicherung ließ sich wieder umlegen. Die USV (Cyberpower mit 400W) ist nicht mal einen Monat alt und die konnte beobachten, dass die Batterie im Batteriebetrieb nach kurzer Zeit - auch ohne Verbraucher daran - zusammenfällt. An der USV hängt nur ein Mini-PC, der gerade mal 10 Watt benötigt.
Was mich nur etwas stutzig macht ist, woher will die FI-Sicherung vorher schon wissen, dass die USV einen Defekt hat, sobald diese in den Batteriebetrieb geht... könnte die USV auch im Strombetrieb (was ich bisher aber in den paar Tagen nicht bemerkt hat) auch einen Defekt haben, der sich dann evtl. erst doch leichte Überspannung bei Gewitter bemerkbar macht und daher die Sicherung fliegt?!
Könnte natürlich auch Zufall gewesen sein, dass genau in dem Moment irgendwo das Wasser abgetrocknet ist als ich die USV komplett vom Strom genommen habe und deshalb die FI-Sicherung dann drin blieb.
Irgendwie habe ich bei der Sache kein so gutes Gefühl. Wir fahren nächste Woche 3 Tage in Urlaub, wenn dies dann wieder passiert, stehen auch die Kühlschränke und Aquarienfilter in der Zeit still.
Was meint ihr zu dem Ganzen? Kann ein Elektriker das theoretisch messen, ob irgendwo etwas nicht in Ordnung ist oder braucht man dazu erst wieder Regen damit die Sicherung ggf. wieder fliegt?
Gruß
Andreas