S
StormR3flex
- Beiträge
- 11
Hallo,
Zu meiner Person: Ich bin gelernter Elektrotechniker für Anlagen- und Betriebstechnik , bin also mit dem klassischen Hauselektriker nur "verwandt"
Ich renoviere/saniere derzeit eine kleine Wohnung von uns, darunter auch die Elektrik.
Nun nach dem zusammenstecken von den Steckdosen und "ausmisten" der alten Verteilerdosen und Klemmen ist es vermutlich passiert: Ich bin mit Neutralleiter und Erdung zusammengekommen -> folglich der FI-Schutzschalter ist gefallen.
Jedoch nicht der FI in meiner Unterverteilung an der die Wohnung mit dran hängt , sondern der am Hauptverteiler im anderen Haus ( Es ist eine Art Doppelhaus ). Somit war der Strom dort auch futsch.
So wie kann das jetzt sein? Keiner der FI's ist selektiv und alle 2 vermutlich aus Baujahr 1970-1980.
Funktioniert einer davon nicht ordentlich? Sind ja vermutlich in Reihe geschaltet und nicht sepperat?
Hier noch die Daten der Beiden FI's:
Der FI in der Unterverteilung:
AEG
Elfa VFI 40/0,03 - 4K
4-polig
Typ AC
Also die beiden sind defintiv dieselbe Type
Freue mich auf Antworten
Grüße aus Österreich
Zu meiner Person: Ich bin gelernter Elektrotechniker für Anlagen- und Betriebstechnik , bin also mit dem klassischen Hauselektriker nur "verwandt"
Ich renoviere/saniere derzeit eine kleine Wohnung von uns, darunter auch die Elektrik.
Nun nach dem zusammenstecken von den Steckdosen und "ausmisten" der alten Verteilerdosen und Klemmen ist es vermutlich passiert: Ich bin mit Neutralleiter und Erdung zusammengekommen -> folglich der FI-Schutzschalter ist gefallen.
Jedoch nicht der FI in meiner Unterverteilung an der die Wohnung mit dran hängt , sondern der am Hauptverteiler im anderen Haus ( Es ist eine Art Doppelhaus ). Somit war der Strom dort auch futsch.
So wie kann das jetzt sein? Keiner der FI's ist selektiv und alle 2 vermutlich aus Baujahr 1970-1980.
Funktioniert einer davon nicht ordentlich? Sind ja vermutlich in Reihe geschaltet und nicht sepperat?
Hier noch die Daten der Beiden FI's:
Der FI in der Unterverteilung:
AEG
Elfa VFI 40/0,03 - 4K
4-polig
Typ AC
Also die beiden sind defintiv dieselbe Type
Freue mich auf Antworten
Grüße aus Österreich