ist es eigentlich nötig die Zuleitung zu einen Schaltschrank mit einem FI abzusichern ?
In meinem Fall ist im Hauptverteiler ein FI 63 A 0,5 A, dann 3 Neozed-Sicherungen 63 A, dann 10 m 16 mm² Zuleitung 5 adrig zum Schaltschrank. Im Schaltschrank erstmal Hauptschalter, gekoppelt mit Phasenwächter, Drehfeldüberwachung, Überspannungsschutz...
dann wird für jeden Verbraucher (10 * 15 KW Motoren) von der Sammelschiene erst mal über einen FI, dann Motorschutz und Sanftanlauf der Strom abgenommen. Da sind 0,5 A FI verbaut.
Die SPS und Nebenverbraucher haben einen eigenen FI 0,03 A, da ja dort auch eine Steckdose und Beleuchtung drauf hängt.
Hatte heute den Fall, das einer der Motoren einen Kurzschluß hatte, aber nicht der FI im Schaltschrank oder der Motorschutz sprach an wie gedacht, sondern der FI im Hauptverteiler, was natürlich die Gesamtanlage stillegte.
Ach ja, es war der Motor mit der asymetrischen Stromaufnahme, nach den ich schon mal gefragt hatte, nun ist´s ja klar das der getauscht wird.
Vielen Dank für Anregungen, die ich meinem Anlagenbauer dann weitergeben werde.
ist es eigentlich nötig die Zuleitung zu einen Schaltschrank mit einem FI abzusichern ?
In meinem Fall ist im Hauptverteiler ein FI 63 A 0,5 A, dann 3 Neozed-Sicherungen 63 A, dann 10 m 16 mm² Zuleitung 5 adrig zum Schaltschrank. Im Schaltschrank erstmal Hauptschalter, gekoppelt mit Phasenwächter, Drehfeldüberwachung, Überspannungsschutz...
dann wird für jeden Verbraucher (10 * 15 KW Motoren) von der Sammelschiene erst mal über einen FI, dann Motorschutz und Sanftanlauf der Strom abgenommen. Da sind 0,5 A FI verbaut.
Die SPS und Nebenverbraucher haben einen eigenen FI 0,03 A, da ja dort auch eine Steckdose und Beleuchtung drauf hängt.
Hatte heute den Fall, das einer der Motoren einen Kurzschluß hatte, aber nicht der FI im Schaltschrank oder der Motorschutz sprach an wie gedacht, sondern der FI im Hauptverteiler, was natürlich die Gesamtanlage stillegte.
Ach ja, es war der Motor mit der asymetrischen Stromaufnahme, nach den ich schon mal gefragt hatte, nun ist´s ja klar das der getauscht wird.
Vielen Dank für Anregungen, die ich meinem Anlagenbauer dann weitergeben werde.