N
Nullvolt
- Beiträge
- 2.248
- Folgende Elektroinstallation ok?
- #21
Moonstar schrieb:Das verstehe ich jetzt nicht? Ich meinte, dass alle Schutzleiter und Nulleiter entweder in der Steckdose oder in einer Verteilerdose zusammengeführt werden und dann nur noch einadrig auf der Nullleiterschiene ankommen.
Du bringst da die üblichen Dinge durcheinander, aber tröste Dich, da bist Du nicht alleine. An der Steckdose gibt es entweder Schutz- (PE) und Neutralleiter (N) oder nur den Nulleiter (PEN)
Die grauen sind bei Dir die Nulleiter. Blau sind die Neutralleiter. Grün-gelb sind Schutz- oder Nulleiter.
Die linke Schiene in der UV ist die Neutralleiterschiene, die rechte ist für Schutz- und Nulleiter.
Aber wichtig für Dich zu wissen, ist, dass die Installation so nicht in Ordnung ist. Da muss einer ran, der sich mit Schutzmaßnahmen und den Messungen auskennt. Der kann dann erst die Verdrahtung korrigieren, den FI an die richtige Stelle AP setzen und abschließend messen, dass alles stimmt!