Hallo, habe eine kleine Frage zum Brandschutzschalter (AFDD).
Ist das 1 zu 1 Tauschen eines vorhandenen LS-Schalter durch einen Brandschutzschalter (AFDD) möglich?
Denn beim AFDD wird ja die Phase L und der Neutralleiter N der jeweiligen Steckdose (geräte) angeschlossen.
als Beispiel unser Hauswirtschaftsraum:
- eine Steckdose separat abgesichert für Trockner
- eine Steckdose separat abgesichert für Waschmaschine
- restlichen Steckdosen separat abgesichert (z.B. Gefriertruhe und Rest)
Die einzelnen Neutralleiter N der Steckdosen ist in der Abzweigdose zusammengefasst.
Also geht zum Sicherungskasten 3xL und 1xN und 1xPE.
Nehme ich jetzt für alle 3 neuen AFDD den gleichen Neutralleiter N?
mfg
Joachim
Ist das 1 zu 1 Tauschen eines vorhandenen LS-Schalter durch einen Brandschutzschalter (AFDD) möglich?
Denn beim AFDD wird ja die Phase L und der Neutralleiter N der jeweiligen Steckdose (geräte) angeschlossen.
als Beispiel unser Hauswirtschaftsraum:
- eine Steckdose separat abgesichert für Trockner
- eine Steckdose separat abgesichert für Waschmaschine
- restlichen Steckdosen separat abgesichert (z.B. Gefriertruhe und Rest)
Die einzelnen Neutralleiter N der Steckdosen ist in der Abzweigdose zusammengefasst.
Also geht zum Sicherungskasten 3xL und 1xN und 1xPE.
Nehme ich jetzt für alle 3 neuen AFDD den gleichen Neutralleiter N?
mfg
Joachim