- Fragen zu meiner Unterverteilung (FI)
- #1
Hallo zusammen
ich habe mir eine Eigentumswohnung gekauft und habe diese Kernsarniert.
Dazu gehörte auch die Elektroverteilung.
Ich habe eine Ausbildung zum Elektroniker für Geräte und Systeme. Außerdem 6 Jahre Berufserfahrung im Schaltschrankbau.
Also genug Wissen um eine Wohnung mit einer neuen UV auszustatten und neu zu verkabeln.
Es hat auch alles wunderbar geklappt und sieht auch gut aus.
Folgendes habe ich als Ausgangslage gehabt.
ET Wohnung (60 Jahre alt (auch die Elektroverteilung mit klassischer Nullung ect)
Im Keller waren damals die Sicherungen.
Da gab es auch einen PE der mit N verbunden war.
Ich habe diese PEN Verbindung im Keller aufgetrennt und bin nur mit L1,L2,L3 und N über ein 16mm² Kabel (20M)
in meine Wohnung gegangen. Abgesichert habe ich das Kabel mit 63A, da nach meinem Wissenstand die erste UV immer die Kombination 16mm² und 63A haben muss.
Im Garten habe ich einen 2,5m Erdspieß in den Boden gerammt und da meinen PE hergeholt für die UV.
Der damals im Keller angeschlossen war habe ich nicht mit hochgezogen.
Erste Frage dazu:
Ist das so erlaubt?
Ich habe ein Elektromeister gefragt, der meinte ja ist okay. Will dazu nur mal eine zweite Meinung.
Dann habe ich 4 RCD (FI) in der UV.
Wohnung
Bad
Garten
Keller
Räume habe ich sinnvoll auf L1 L2 L3 aufgeteilt.
Nun die zweite Frage:
Thema FI
Wenn ich N und PE hinter dem FI ( z.B. im Wohnzimmer)
aneinander halte fliegt der FI nicht raus.
L1 gegen PE kurzzuschließen habe ich mich bisher nicht getraut
Dann sollte er aber fliegen, weil der Strom ja über PE abfließt und nicht mehr über N zurückfließt.
Ein Kumpel hat mir aber gesagt, das der FI auch raus fliegen muss wenn man PE und N Kurzschließt.
Da ich aber N gegen PE ein Spannungsdifferenz von 0V habe fließt ja auch kein Strom. Also kann ja nichts rausfliegen.
Da ich aber wie gesagt "nur" die Elektroniker Ausbildung habe wollte ich euch mal fragen ob ihr hier besser Bescheid wisst.
Und die dritte Frage:
Welches Messgerät/ Verfahren könnt ihr mir empfehlen um die UV nach DIN VDE ordnungsgemäß zu prüfen ohne direkt einen Haufen Geld auszugeben.
Kann man überhaupt den Erdspieß prüfen ob er einen richtigen Erdungswiderstand hat?
Liebe Grüße
com1992
ich habe mir eine Eigentumswohnung gekauft und habe diese Kernsarniert.
Dazu gehörte auch die Elektroverteilung.
Ich habe eine Ausbildung zum Elektroniker für Geräte und Systeme. Außerdem 6 Jahre Berufserfahrung im Schaltschrankbau.
Also genug Wissen um eine Wohnung mit einer neuen UV auszustatten und neu zu verkabeln.
Es hat auch alles wunderbar geklappt und sieht auch gut aus.
Folgendes habe ich als Ausgangslage gehabt.
ET Wohnung (60 Jahre alt (auch die Elektroverteilung mit klassischer Nullung ect)
Im Keller waren damals die Sicherungen.
Da gab es auch einen PE der mit N verbunden war.
Ich habe diese PEN Verbindung im Keller aufgetrennt und bin nur mit L1,L2,L3 und N über ein 16mm² Kabel (20M)
in meine Wohnung gegangen. Abgesichert habe ich das Kabel mit 63A, da nach meinem Wissenstand die erste UV immer die Kombination 16mm² und 63A haben muss.
Im Garten habe ich einen 2,5m Erdspieß in den Boden gerammt und da meinen PE hergeholt für die UV.
Der damals im Keller angeschlossen war habe ich nicht mit hochgezogen.
Erste Frage dazu:
Ist das so erlaubt?
Ich habe ein Elektromeister gefragt, der meinte ja ist okay. Will dazu nur mal eine zweite Meinung.
Dann habe ich 4 RCD (FI) in der UV.
Wohnung
Bad
Garten
Keller
Räume habe ich sinnvoll auf L1 L2 L3 aufgeteilt.
Nun die zweite Frage:
Thema FI
Wenn ich N und PE hinter dem FI ( z.B. im Wohnzimmer)
aneinander halte fliegt der FI nicht raus.
L1 gegen PE kurzzuschließen habe ich mich bisher nicht getraut
Dann sollte er aber fliegen, weil der Strom ja über PE abfließt und nicht mehr über N zurückfließt.
Ein Kumpel hat mir aber gesagt, das der FI auch raus fliegen muss wenn man PE und N Kurzschließt.
Da ich aber N gegen PE ein Spannungsdifferenz von 0V habe fließt ja auch kein Strom. Also kann ja nichts rausfliegen.
Da ich aber wie gesagt "nur" die Elektroniker Ausbildung habe wollte ich euch mal fragen ob ihr hier besser Bescheid wisst.
Und die dritte Frage:
Welches Messgerät/ Verfahren könnt ihr mir empfehlen um die UV nach DIN VDE ordnungsgemäß zu prüfen ohne direkt einen Haufen Geld auszugeben.
Kann man überhaupt den Erdspieß prüfen ob er einen richtigen Erdungswiderstand hat?
Liebe Grüße
com1992