Fragen zur Absicherung von EDV Steckdosen

Diskutiere Fragen zur Absicherung von EDV Steckdosen im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Guten Tag erstmal, Folgende Frage wir statten gerade eine Arztpraxis aus und nun stellt sich mir die Frage wie ich die EDV Steckdosen absichern...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
  • Fragen zur Absicherung von EDV Steckdosen
  • #21
Und selbst dann ist ein 4poliger mit 3 Stromkreisen billiger.
Und die Verdrahtung per Schiene ist bei Einzelgeräten auch einfacher als bei FI/LS
 
  • Fragen zur Absicherung von EDV Steckdosen
  • #22
Das gesparte erkauft man sich halt mit geringerer Ausfallsicherheit ... Aber dein Argument mit den Schienen verstehe ich genauso wenig, wie deine Preise - es gibt auch für FI/LS Schienen zur Potentialverteilung ...
 
  • Fragen zur Absicherung von EDV Steckdosen
  • #23
... und wenn ich NoName bei 3-2-1 kaufe, wird's noch billiger :roll:

aber ich glaube, das war nicht die Frage.
 
  • Fragen zur Absicherung von EDV Steckdosen
  • #24
T.Paul schrieb:
Aber dein Argument mit den Schienen verstehe ich genauso wenig, wie deine Preise - es gibt auch für FI/LS Schienen zur Potentialverteilung ...
Und wie machst du das gemischt Drehstrom und Wechselstromkreise mit Schiene?
 
  • Fragen zur Absicherung von EDV Steckdosen
  • #25
bigdie schrieb:
Und wie machst du das gemischt Drehstrom und Wechselstromkreise mit Schiene?

Kommt auf die konkrete Konstellation an ... z.B. mit einer ABB PS 4/58 NN A ... Oder die Betriebsmittel anders anordnen beim Schaltanlagenbau ...
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Thema: Fragen zur Absicherung von EDV Steckdosen

Ähnliche Themen

Mischinstallation mit überwiegender Nullung. Bewohner warnen?

Eigene Absicherung meines Kellers?

Neutralleiter Überlast / 3 Wechselrichter - Einer je Phase

Absicherung 5x10qmm2 Wohnungszuleitung LSS B40?

Neue Hausinstallation - Vorbereitung für Elektriker

Zurück
Oben