Bei uns steht raumübergreifend beim Potentialausgleich drin. Eine Badewanne geht auch selten durch mehrere Räume
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Welcher bereits bei übermalten Schutzkontakten nicht mehr zuverlässig funktioniert.mit PE.
Der Schutzleiter hat aber nur 1.5mm² typischweise und die Rohre müssen aber mit 6mm² an den Ausgleich?Die Therme selbst hat einen Elektro-Anschluss mit PE.
Wenn Spannung am Kupferrohr anliegt genügt es doch daran greifen zu können, auch wenn das Rohr im gleichen Raum endet unddamit kein Fremdpotential in andere Räume verschleppt werden kann
Hier könnte man ja noch argumentieren, dass das Treppengeländer nicht Teil einer u.a. elektrischen Anlage ist. Aber wenn ich an unser Treppenhaus denke,Ein metallnes Treppengeländer muss auch nicht angeschlossen werden, weil es das Treppenhaus nicht verlässt
In welcher Norm kann man das denn für 6 mm² Cu nachlesen?6mm² ist aus mechanischen Gründen gefordert bei ungeschützter Verlegung.
tatsächlich? oder wird da gerade etwas vermischt?6mm² ist aus mechanischen Gründen gefordert bei ungeschützter Verlegung.
Unsinn einleiter ungeschützt darf auch 4mm² sein oder gar 2,5. Das hat mit den 6mm² nichts zu tun.6mm² ist aus mechanischen Gründen gefordert bei ungeschützter Verlegung
Bei einem Defekt kann dann genauso dein Fahrrad im Keller unter Spannung stehen oder die Rohre, die z.B. in unserem Lager im Regal liegen. Irgendwo muss man halt eine Grenze ziehen.Fakt bei einem Defekt kann auch in dem Raum das Rohr unter Spannung stehen
Ach ja, die ursächliche Fragestellung in dem Zusammenhang hast offenbar nicht betrachtet.