Hallo Leute, folgende Situation:
Ein Schaltschrank für eine Getreide Mahl-Mischanlage soll konzipiert werden.
Folgender Ablauf ist gegeben:
Der Mischcomputer schaltet per Relais die Motorschütze der Komponenten, die er in den Mischer füllt, automatisch, wie er braucht.
Soweit, so gut. Nun sollen aber alle Komponenten händisch in den Mischer gefüllt werden können, und zwar auch, wenn der Mischcomputer z.B. mal defekt sein sollte.
Jetzt stellt sich die frage, wie würdet ihr die Hand/Automatikumschaltung realisieren:
A): Rastschalter mit 3 Stellungen pro Komponente: Hand-0-Auto,
B): Genereller Umschalter Hand-0-auto, und dann alle Komponenten im Handbetrieb über Selbsthaltung.
Das Problem ist ja, wenn ich z.B. einen Stromausfall habe- die Anlage darf ja nicht automatisch anlaufen. Ist aber kein Problem, da ein Pilz PNOX X3 Not-Aus Relais verbaut ist, welches bei Spannungsausfall oder Not-Aus per Taster am Schrank rückgesetzt werden muss.
Mein Favorit ist Variante A), da wenig Verdrahtungsaufwand und Übersichtlich auf der Schaltschranktüre.
Jetzt bin ich auf eure Antworten gespannt,
Grüße,
Ares735
Ein Schaltschrank für eine Getreide Mahl-Mischanlage soll konzipiert werden.
Folgender Ablauf ist gegeben:
Der Mischcomputer schaltet per Relais die Motorschütze der Komponenten, die er in den Mischer füllt, automatisch, wie er braucht.
Soweit, so gut. Nun sollen aber alle Komponenten händisch in den Mischer gefüllt werden können, und zwar auch, wenn der Mischcomputer z.B. mal defekt sein sollte.
Jetzt stellt sich die frage, wie würdet ihr die Hand/Automatikumschaltung realisieren:
A): Rastschalter mit 3 Stellungen pro Komponente: Hand-0-Auto,
B): Genereller Umschalter Hand-0-auto, und dann alle Komponenten im Handbetrieb über Selbsthaltung.
Das Problem ist ja, wenn ich z.B. einen Stromausfall habe- die Anlage darf ja nicht automatisch anlaufen. Ist aber kein Problem, da ein Pilz PNOX X3 Not-Aus Relais verbaut ist, welches bei Spannungsausfall oder Not-Aus per Taster am Schrank rückgesetzt werden muss.
Mein Favorit ist Variante A), da wenig Verdrahtungsaufwand und Übersichtlich auf der Schaltschranktüre.
Jetzt bin ich auf eure Antworten gespannt,
Grüße,
Ares735