Hallo Kollegen,
ich habe ein Problem, bei dem ich Eure Hilfe gebrauchen könnte.
Ausgangslage: Mehrfamilienhaus mit 12 Wohnungen, ausgebautem DG, Asia-Imbis und Kneipe.
Hauptzuleitung 150 qmm. Hausanschlußsicherung NH 160 A. NH-Vorsicherung Asia-Imbiss 100A (Wechselstromzähler), NH-Vorsicherungen Kneipe 100A (Drehstromzähler), NH-Vorsicherung DG 80 A (2 Wechselstromzähler), NH-Vorsicherung Hausstrom 63A (Drehstromzähler). Die 12 Wohnungen sind über eine NH-Sicherung 100 A abgesichert. Keine der 12 Wohnungen hat einen Drehstromzähler. Es ist eine Zählerzentralisation vorhanden. Die Zuleitung zu den Zählern hat einen Querschnitt von 4 x 70 qmm (NYY).
Meine Aufgabe ist es in 2 Wohnungen Durchlauferhitzer anzuschließen. Die Genehmigung von Vattenfall ist vorhanden. Der Querschnitt der Zuleitungen ist ausreichend. Die UV´s in den Wohnungen werden von mir umgebaut. Ob SLS-Schalter vorhanden sind ist mir nicht bekannt.
Jetzt kommts: Laut DIN 18015 benötige ich für 12 bis 19 Wohnungen ohne elektrische Warmwasserbereitung eine Absicherung von mindestens 100 A. Für 12 bis 19 Wohnungen mit elektrischer Warmwasserbereitung benötige ich eine Absicherung von mindestens 200A. Jetzt habe ich aber 10 Wohnungen mit und 2 Wohnungen ohne elektrischer Warmwasserbereitung. Welche Absicherung soll ich wählen? Ich tendiere zu 160 A, bin mir aber nicht ganz sicher. (2 Whg. mit = 80A, 10 Whg. ohne = 80 A, macht zusammen 160 A, ohne Gleichzeitigkeitsfaktor).
Wenn ich die Vorsicherung zu den Zählern tausche, muß die Hauptsicherung natürlich auch gewechselt werden, denn von Selektivität kann jetzt nicht mehr gesprochen werden. Also 160 A-NH-Sicherung raus und eine 200A-NH-Sicherung rein. Bei Produkten desselben Herstellers ist Selektivität schon bei einem Nennstromverhältnis von 1 : 1,25 vorhanden.
Sind meine Überlegungen jetzt richtig oder habe ich irgendwo einen Gedankenfehler.
ich habe ein Problem, bei dem ich Eure Hilfe gebrauchen könnte.
Ausgangslage: Mehrfamilienhaus mit 12 Wohnungen, ausgebautem DG, Asia-Imbis und Kneipe.
Hauptzuleitung 150 qmm. Hausanschlußsicherung NH 160 A. NH-Vorsicherung Asia-Imbiss 100A (Wechselstromzähler), NH-Vorsicherungen Kneipe 100A (Drehstromzähler), NH-Vorsicherung DG 80 A (2 Wechselstromzähler), NH-Vorsicherung Hausstrom 63A (Drehstromzähler). Die 12 Wohnungen sind über eine NH-Sicherung 100 A abgesichert. Keine der 12 Wohnungen hat einen Drehstromzähler. Es ist eine Zählerzentralisation vorhanden. Die Zuleitung zu den Zählern hat einen Querschnitt von 4 x 70 qmm (NYY).
Meine Aufgabe ist es in 2 Wohnungen Durchlauferhitzer anzuschließen. Die Genehmigung von Vattenfall ist vorhanden. Der Querschnitt der Zuleitungen ist ausreichend. Die UV´s in den Wohnungen werden von mir umgebaut. Ob SLS-Schalter vorhanden sind ist mir nicht bekannt.
Jetzt kommts: Laut DIN 18015 benötige ich für 12 bis 19 Wohnungen ohne elektrische Warmwasserbereitung eine Absicherung von mindestens 100 A. Für 12 bis 19 Wohnungen mit elektrischer Warmwasserbereitung benötige ich eine Absicherung von mindestens 200A. Jetzt habe ich aber 10 Wohnungen mit und 2 Wohnungen ohne elektrischer Warmwasserbereitung. Welche Absicherung soll ich wählen? Ich tendiere zu 160 A, bin mir aber nicht ganz sicher. (2 Whg. mit = 80A, 10 Whg. ohne = 80 A, macht zusammen 160 A, ohne Gleichzeitigkeitsfaktor).
Wenn ich die Vorsicherung zu den Zählern tausche, muß die Hauptsicherung natürlich auch gewechselt werden, denn von Selektivität kann jetzt nicht mehr gesprochen werden. Also 160 A-NH-Sicherung raus und eine 200A-NH-Sicherung rein. Bei Produkten desselben Herstellers ist Selektivität schon bei einem Nennstromverhältnis von 1 : 1,25 vorhanden.
Sind meine Überlegungen jetzt richtig oder habe ich irgendwo einen Gedankenfehler.