Hausanschluss +Zählerkasten mit Unterverteilung in Heizraum?

Diskutiere Hausanschluss +Zählerkasten mit Unterverteilung in Heizraum? im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, folgende frage ist es zulässig beim Neubau im Heizungsraum des Kellers mit einer Pelletheizung ca.10KW und mit einem Pelletsgewebetank den...

  1. #1 ben3007, 24.01.2013
    ben3007

    ben3007

    Dabei seit:
    24.01.2013
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,
    folgende frage ist es zulässig beim Neubau im Heizungsraum des Kellers mit einer Pelletheizung ca.10KW und mit einem Pelletsgewebetank den Zählerkasten mit Unterverteilung zu montieren?
    Außerdem im Heizungsraum eine Lüftungsanlage und Staubsaugeranlage.

    MFG
     
  2. Anzeige

  3. #2 werner_1, 24.01.2013
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    12.211
    Zustimmungen:
    942
    Gemäß "Technische Anschlussbedingungen TAB 2007 für den Anschluss an das Niederspannungsnetz" ist folgendes zu beachten:
    "In Räumen, in denen die Umgebungstemperatur dauernd 30 °C übersteigt, sowie in feuer- oder explosionsgefährdeten Räumen / Bereichen dürfen gemäß DIN 18012 der Hausanschlusskasten und/oder der Hauptverteiler nicht untergebracht werden. Es sind die Landesbauordnung, die Feuerungsverordnung und die Leitungsanlagen-Richtlinie des jeweiligen Bundeslandes zu berücksichtigen."
    werner
     
  4. L96N

    L96N

    Dabei seit:
    25.12.2011
    Beiträge:
    113
    Zustimmungen:
    0
    Wieso musst du dich eigentlich bei einem Neubau an ein Forum wenden mit deiner Frage? Was meint denn dein Elektriker dazu?
     
  5. #4 schick josef, 24.01.2013
    schick josef

    schick josef

    Dabei seit:
    20.02.2012
    Beiträge:
    1.160
    Zustimmungen:
    1
    Hallo etwas unverständlich sind manche Vorschriften schon wen man bedenkt dass bei einem Heizraum in welchen sich der Hackschnitzelkessel mit 25 KW Leistung befindet mit einer F30 Türe abgeschlossen und mit einer Sprinkleranlage versehen werden muss.
    Ein Etagenheizungsherd gleicher Leistung aber wen er in der Küche steht diese nicht durch F 30 Türen abgesichert werden muss.
    So in Österreich!
    mfg sepp
     
Thema:

Hausanschluss +Zählerkasten mit Unterverteilung in Heizraum?

Die Seite wird geladen...

Hausanschluss +Zählerkasten mit Unterverteilung in Heizraum? - Ähnliche Themen

  1. Unterverteilung unter Strom ausbauen.

    Unterverteilung unter Strom ausbauen.: Hallo zusammen. Meine Schwester zieht in den nächsten Tagen um. Dafür braucht sie in ihrem Zimmer noch zwei weitere Steckdosen. Diese sollen...
  2. Zählerkasten Komplett "Modernisieren"

    Zählerkasten Komplett "Modernisieren": Hallo Ich habe ein Haus gekauft mit einer noch sehr alten Verteilung. Jetzt kommt eine neue Küche und zusätzliche E Geräte die ich...
  3. Unterverteilung mit 2 Hutschienen

    Unterverteilung mit 2 Hutschienen: Hallo,folgendes Zenario. In meinem Haus liegt Drehstrom an. In meiner unteren Etage sind alle 3 Hutschienen im Zählerschrank mit jeweils einem...
  4. Hausanschluss Leistung berechnend. 2WE+PV+WP

    Hausanschluss Leistung berechnend. 2WE+PV+WP: Hallo, Ich brauche eine Unterstützung. Müssen wir eine Hausanschluss beantragen für Zweifamilienhaus mit Luftwarmepumpe und PV-Anlage. PV-Anlage...
  5. Anschluss einer Unterverteilung über einen SLS Schalter

    Anschluss einer Unterverteilung über einen SLS Schalter: Hallo zusammen, ich arbeite gerade an einem AC gekoppelten Akku-Projekt, das meinen tagsüber erzeugten Solarstrom nachts wieder abgeben soll....
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden