@Octavian1977, deine Antwort zeugt von praktischer Unkenntnis einer TT-Anlage.
Alle Erder und alle FIs fallen ja auch am laufenden Band aus.
Aus eigener Erfahrung kann ich dir sagen, dass das Erderthema völlig unkritisch ist, da es in einer Anlage soviel Erdverbindungen gibt, dass ein 30mA-FI im Fehlerfall immer auslöst.
Bei hochohmigen Erdschlüssen möchte ich nicht von der Aulösung eines LSS abhängig sein. Weshalb werden denn heute in TNCS-Anlagen FIs vorgeschrieben, wenn FIs so unzuverlässig sind?