Der Sinn einer Sicherung besteht darin die Leitung bei Überlast oder Kurzschluss zu schützen. Die Sicherung muss also das schwächste Glied in der Kette sein und wenn du da mehrere Sicherungen in der Kette hast , hast du dann auch mehrere Schwachstellen. Welche Schwachstelle dann bricht spielt dabei gar keine Rolle.
Das Thema Selektivität besagt dabei nur das eben die Schwachstelle die dem Fehler vor geordnet ist auslösen soll und nicht weiter vorn angeordnete Sicherungen. Der TE will aber hier eben Selektivität erreichen und die ist mit LS nacheinander nur im Überlastfall möglich aber nicht im Kurzschlussfall. Deshalb spricht man da auch nur von Teilselektiv. Beispiel : ein B16 als Vorsicherung und ein B6 sind zueinander zwar Teilselektiv , weil der B 6 bei einer Überlast vor dem B16 Auslöst . aber sobald da mehrere Sicherungen auf den B16 folgen kann auch der B16 auslösen ohne das da ein B6 auslöst !
Das Thema Selektivität besagt dabei nur das eben die Schwachstelle die dem Fehler vor geordnet ist auslösen soll und nicht weiter vorn angeordnete Sicherungen. Der TE will aber hier eben Selektivität erreichen und die ist mit LS nacheinander nur im Überlastfall möglich aber nicht im Kurzschlussfall. Deshalb spricht man da auch nur von Teilselektiv. Beispiel : ein B16 als Vorsicherung und ein B6 sind zueinander zwar Teilselektiv , weil der B 6 bei einer Überlast vor dem B16 Auslöst . aber sobald da mehrere Sicherungen auf den B16 folgen kann auch der B16 auslösen ohne das da ein B6 auslöst !