Guten Tag,
habe ein Problem mit dem Anschluß eines neuen (gebrauchten) Einbauherdes.
Mir ist bekannt, dass dies ein Elektriker machen sollte, jedoch wurmt mich das total.
Drehstromzähler 3x230/400V 50Hz 10(60)A

5 Kabel aus der Wand kommend (2x schwarz,blau,braun,Erdung)

Beim alten Herd gab es ebenfalls 5 Anschlüße, 4 u 5 waren überbrückt (blaues Kabel).
Der jetzige Herd hat "nur" L1L2L3.
Habe es so "probiert": Erdung,Blau(N) L1(schw.), L2 (braun) L3 (schw.)
Den Backofen konnte ich anschalten, jedoch ab 100 Grad ging der FI Schalter. Kochplatten waren da noch gar nicht angeschlossen.
Was mache ich da falsch.

Danke für Eure Hilfe.
 
BayerTom schrieb:
Was mache ich da falsch.
Was Du falsch machst? Das Du da selber rumpfuscht!


Wenn das Backrohr erst ab einer gewissen Zeit den RCD schmeisst, ist eher kein Aneichen eines falschen Anschlusses, sondern eher eines kaputten E-Herdes. (eventuell als Folge eines falschen Anschlusses :twisted: )
 
Danke, hilft mir jetzt aber nicht wirklich weiter.
 
BayerTom schrieb:
Der jetzige Herd hat "nur" L1L2L3.
Habe es so "probiert": Erdung,Blau(N) L1(schw.), L2 (braun) L3 (schw.)

was meinst mit "nur" L1L2L3?

generell : erste regel beim Elektrodoktern. Vertraue niemals nicht Aderfarben, sondern immer der eigenen messung!
 
fuchsi schrieb:
BayerTom schrieb:
Der jetzige Herd hat "nur" L1L2L3.
Habe es so "probiert": Erdung,Blau(N) L1(schw.), L2 (braun) L3 (schw.)

was meinst mit "nur" L1L2L3?

generell : erste regel beim Elektrodoktern. Vertraue niemals nicht Aderfarben, sondern immer der eigenen messung!


Meine damit: Phasen L1 L2 L3
 
BayerTom schrieb:
Meine damit: Phasen L1 L2 L3

Das war mir schon klar. Aber was meinst Du mit dem Wörtchen NUR?

Ein Normaler Eherd hat normalerweise die Anschlüsse 1,2,3,4,5,PE

1,2,3 sind die 3 Aussenleiter (L1,L2,L3)
4 und 5 gebügelt der N-Leiteranschluss
PE der Schuztzleiteranschluss
 
fuchsi schrieb:
BayerTom schrieb:
Meine damit: Phasen L1 L2 L3

Das war mir schon klar. Aber was meinst Du mit dem Wörtchen NUR?

Ein Normaler Eherd hat normalerweise die Anschlüsse 1,2,3,4,5,PE

1,2,3 sind die 3 Aussenleiter (L1,L2,L3)
4 und 5 gebügelt der N-Leiteranschluss
PE der Schuztzleiteranschluss

Eben, der andere Herd war so wie Du sagst: 1,2,3,4,5,PE
"Nur" war eigentlich auf die andere Bezeichnung bezogen.
Nachdem beim alten Herd 4 u 5 eine Brücke hatte, muß ich das beim neuen auch machen? Wenn ja, wen muß ich überbrücken?
 
Also der Herd hat wiederum 6 Anschlüsse.
Anstatt 1,2,3 steht halt NUR L1 L2 L3 :)

Mach mal eine Foto des Anschlusses.

Allerdings befürchte ich, dass der Herd kaputt ist. Wenn falsch angeschlossen würde der RCD sofort fallen, und nicht erst, wenn der Herd heiss ist.
 
fuchsi schrieb:
Also der Herd hat wiederum 6 Anschlüsse.
Anstatt 1,2,3 steht halt NUR L1 L2 L3 :)

Mach mal eine Foto des Anschlusses.

Allerdings befürchte ich, dass der Herd kaputt ist. Wenn falsch angeschlossen würde der RCD sofort fallen, und nicht erst, wenn der Herd heiss ist.

Sorry, mit Foto schaut schlecht aus.
Beim alten (kaputten) Herd geht sogar die Sicherung kaputt.Da fällt der RCD erst gar nicht.
Beim jetzigen fällt der RCD, wenn ich über 100 Grad gehe. Dann braucht er wohl zuviel Saft. Also Anschlußfehler. Brücke?
 
hi,

weißt du eigentlich was so ein FI macht?
Zu viel saft? Ich hab vorhin O - Saft getrunken meinst du das?
spaß bei seite.Das hat mit zuviel saft nichts zu tun.
in angesichts dessen, dass du dich nicht auskennst, würd eich dir dringend empfehlen ein Elektrike rzu holen. der macht das in 10 minuten.

grüße
techniker28
 
techniker28 schrieb:
hi,

weißt du eigentlich was so ein FI macht?
Zu viel saft? Ich hab vorhin O - Saft getrunken meinst du das?
spaß bei seite.Das hat mit zuviel saft nichts zu tun.
in angesichts dessen, dass du dich nicht auskennst, würd eich dir dringend empfehlen ein Elektrike rzu holen. der macht das in 10 minuten.

grüße
techniker28

FI ist klar. Elektriker ist ja auch bestellt.
Dennoch macht mich das ganz wirre. Es kann doch nicht so schwer sein. Möchte das gerne verstehen.
Waren meine Erklärungen nicht genau genug?
Lerne immer gerne dazu. Danke.
 
Da Foto nicht geht. Bitte beschreibe mal die Anschlüsse genau, und nicht nur so "der hat nur L1L2L3."

Zur Not mal mit Paint ne Skizze.




Wenn der RCD fällt, verursacht der E-Herd einen Strom zwischen einem Aussenleiter und Erde. Das hat nichts damit zu tun, dass er zuviel Saft zieht. Dass kann z.B.: sein, dass irgendwo eine Isolierung kaputt ist, und sich bei Hitze hier ein Spannungsführender Teil ausdehnt und einen Gehäuseschluss verursacht.
 
fuchsi schrieb:
Da Foto nicht geht. Bitte beschreibe mal die Anschlüsse genau, und nicht nur so "der hat nur L1L2L3."

Zur Not mal mit Paint ne Skizze.




Wenn der RCD fällt, verursacht der E-Herd einen Strom zwischen einem Aussenleiter und Erde. Das hat nichts damit zu tun, dass er zuviel Saft zieht. Dass kann z.B.: sein, dass irgendwo eine Isolierung kaputt ist, und sich bei Hitze hier ein Spannungsführender Teil ausdehnt und einen Gehäuseschluss verursacht.

Aha, da fällt mir doch gleich was ein.
An einem schwarzen kabel (aus der Wans kommend)ist die Isolierung etwas abgewetzt :shock:
Habe es zwar abgeklebt, aber kann das trotzdem der Grund sein?
 
BayerTom schrieb:
Aha, da fällt mir doch gleich was ein.
An einem schwarzen kabel (aus der Wans kommend)ist die Isolierung etwas abgewetzt :shock:
Habe es zwar abgeklebt, aber kann das trotzdem der Grund sein?

Durchaus möglich :roll:

Es ist auch möglich, dass Dein alter Herd gar nicht kaputt war, sondern die Zuleitung den Fehler verursachte.

Wie heissts beim Lotto: Alles ist möglich.
 
Sorry, aber du bist das beste Beispiel, dass man nicht an der falschen Stelle sparen sollte und das man eben nicht alles selber machen kann.
 
Marcel85 schrieb:
Sorry, aber du bist das beste Beispiel, dass man nicht an der falschen Stelle sparen sollte und das man eben nicht alles selber machen kann.

:oops: Da hast Du schon recht.
Naja, warte mal bis der Elektriker kommt und dann sehen wir weiter.
Kann ja hier dann ja bescheid geben was es war.
Wenn es jemanden interessiert.
Danke trotzdem.
 
BayerTom schrieb:
Kann ja hier dann ja bescheid geben was es war.
Wenn es jemanden interessiert.
Danke trotzdem.

Auf jeden Fall. Ist immer recht interessant, Rückmeldungen zu bekommen.
 
BayerTom schrieb:
Guten Tag,
5 Kabel aus der Wand kommend (2x schwarz,blau,braun,Erdung

Danke für Eure Hilfe.

Das sind keine "Kabel" sondern Adern diese wiederum befinden sich in einem Kabel oder in einer Leitung.
NYM-J zB. ist eine Leitung die in der Wand unter Putz oder im Kanal oder Rohr verlegt sein kann.
NYY-J wiederum ist ein Kabel und wird im Erdreich und
freien verwendet.
 
spannung24 schrieb:
BayerTom schrieb:
Guten Tag,
5 Kabel aus der Wand kommend (2x schwarz,blau,braun,Erdung

Danke für Eure Hilfe.

Das sind keine "Kabel" sondern Adern diese wiederum befinden sich in einem Kabel oder in einer Leitung.
NYM-J zB. ist eine Leitung die in der Wand unter Putz oder im Kanal oder Rohr verlegt sein kann.
NYY-J wiederum ist ein Kabel und wird im Erdreich und
freien verwendet.

Sehr schön geschrieben und richtig.
Doch ein jeder wußte, was ich meine.
Danke.
 
BayerTom schrieb:
spannung24 schrieb:
BayerTom schrieb:
Guten Tag,
5 Kabel aus der Wand kommend (2x schwarz,blau,braun,Erdung

Danke für Eure Hilfe.

Das sind keine "Kabel" sondern Adern diese wiederum befinden sich in einem Kabel oder in einer Leitung.
NYM-J zB. ist eine Leitung die in der Wand unter Putz oder im Kanal oder Rohr verlegt sein kann.
NYY-J wiederum ist ein Kabel und wird im Erdreich und
freien verwendet.

Sehr schön geschrieben und richtig.
Doch ein jeder wußte, was ich meine.
Danke.

Ja Danke für dein Feedback, nein hoffentlich wurde das nicht falsch verstanden sollte keine Belehrung
ala erhobener Zeigefinger sein.
Eher ein Tipp,manchmal benutzen selbst berufserfahrene Installateure zB. oft das Wort "Nulleiter" wenngleich sie damit den Neutralleiter
meinen.Wird ja auch nicht alles so heiß gegessen wie es gekocht wird :D
 