A
Axel Schweiß
- Beiträge
- 1.640
Ist eine querschnittsverdopplung überhaupt zulässig? Meines Wissens nach nicht. Also in Endstromkreisen
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Da hier wohl alles auf eine Phase angeklemmt war würde ich stark vermuten, daß in dieser Verteilung gar kein Drehstrom vorhanden ist.
Das mit FI einbauen wird sicher auch nicht so einfach funktionieren.
Da Du was von 4 adriger Leitung zum Herd erzählst wird auch der Rest noch klassisch genullt sein und somit ein Austausch aller Leitungen erforderlich sein, was bei so was auch dringend an zu raten ist.
Das solltest du auf keinen Fall machen, denn das ist der gleiche Außenleiter und es droht eine N-Überlastung.Jetzt habe ich das Herdkabel angeschlossen:
An die beiden unteren Sicherungen links.
Gibt's für diesen Zustand auch eine Abdeckung? Wenn nicht solltest du deinen Elektriker in die Wüste schicken
Mir ist zwar durchaus bewusst, dass es noch unzählige alte Anlagen gibt, aber sowas? Manoman
Sorry für off topic.
PS, so wie ich das sehe, hast du durchaus Drehstrom, zumindest sind die 3 schienen nicht gebrückt. Kommt aber letztlich darauf an was auf dem Zähler steht
Das solltest du auf keinen Fall machen, denn das ist bei Drehstrom der gleiche Außenleiter und es droht eine N-Überlastung.
Ein E-Herd gehört an 2 oder 3 unterschiedliche Schienen; also 2(3) Sicherungen übereinander.
Die Zuleitung ist vieradrig somit könnte durchaus drehstrom vorhanden sein, müsste man messen.
Der FI wird sicher hier eine nicht ganz einfach Sache denn alle Stromkreise die nicht schon dreiadrig sind müssen komplett ersetzt werden, und da sind schon noch ein paar drin.
Die Zuleitung zu dem Ding halte ich auch für kritisch, denn die ist aufgrund Iheres Alters schon Bedenklich und zudem noch als TN-C vermutlich sogar unter 10mm² ausgeführt.
Funktionieren tut das auch; aber nicht alles was funktioniert, ist sicher.Alles klar. Danke für den Hinweis. Dann muss ich Kabeln umstecken. Aber warum hat es bis jetzt funktioniert? Zwei Kabeln an einer Sicherung aber als zwei Phasen angeschlossen. Nur interessenhalber.
Also lt Bild hat er theoretisch einen Drehstromanschluss im Kasten....Hast du denn überhaupt einen Drehstromanschluss?
Wie gesagt, ein Elektriker war da, ein Meister. Der hat es angeguckt und für machbar befunden...
Die "Zuleitung" besteht ja nur aus ein paar Drähten zu der darunterliegenden Zählertafel; lässt sich also problemlos durch 5 Adern ersetzen.Die Zuleitung zu dem Ding halte ich auch für kritisch, denn die ist aufgrund Iheres Alters schon Bedenklich und zudem noch als TN-C vermutlich sogar unter 10mm² ausgeführt.
Und warum macht er es dann nicht?
Hallo,
In meinem Haus sind noch alte Drehsicherungen verbaut. (werden nächstes Jahr ersetzt). B
Wie erwähnt, nächstes Jahr wird der Kasten gegen Automaten ersetzt und zusätzlich FI angeschlossen vom Elektriker, aber ich muss ja erstmal das Herd zum Laufen bringen)
Vielen Dank schon mal.
Das solltest du auf keinen Fall machen, denn das ist der gleiche Außenleiter und es droht eine N-Überlastung.
Ein E-Herd gehört an 2 oder 3 unterschiedliche Schienen; also 2(3) Sicherungen übereinander.
Und warum macht er es dann nicht?
Ahhh, warum die Eile, hat doch bisher auch so formidabel funktioniert! /Ironie off.
Mir kommt dieses ganze Debakel hier so vor, als hätte jemand einen Unfall mit seinem Kfz erlitten, der Rahmen ist angebrochen, egal, weiterfahren, der TÜV-Termin ist erst in 1,5 Jahren, da ist doch massig Zeit....
wenn nach dem "seltsamen Anschluss" eines neuen Herdes durch eine Nicht-EFK die Hütte abgekokelt ist