ich bin der Max und im vierten Lehrjahr und mein Meister hat mir zu Dienstag eine Aufgabe gegeben wo ich eure hilfe benötige.
Wir installalieren ein Cafe mit Bistro und eine andere Firma hat einen Messwandlerschrank bis max 125A installiert. (Hauptschalter 100A)
Nun bekommt der Kunde div. Küchengeräte wo ich ausrechnen soll ob die Leistung des Messwandlerschranks ausreichend ist in kw und Ampere (hab das noch nie gemacht)
230V Verbraucher:
- Toaster (2,9kW)
- Mikro (3,2kW)
- TK (0,7kW)
- Kleingeräte (3kW)
- Kaffemaschine (3,5kW)
- Mühle (0,8kW)
- Eiswürfler (1kW)
- Vitrine (0,8kW)
- Kühlmaschine (0,8kW)
- Kühlschrank (0,5kW)
= insgesamt 17,2kW
400V Verbraucher
- Geschirrspüler (8kW)
- Rational (5,7kW)
- Kochstelle (7kW)
- Gargerät (6kW)
- Spüler (6kW)
= insgesamt 32,7kW
Den Gleichzeitigsfaktor würde ich mit 0,8 - 0,9 ansetzen wollen.
Danke
Gruß
Max
ich bin der Max und im vierten Lehrjahr und mein Meister hat mir zu Dienstag eine Aufgabe gegeben wo ich eure hilfe benötige.
Wir installalieren ein Cafe mit Bistro und eine andere Firma hat einen Messwandlerschrank bis max 125A installiert. (Hauptschalter 100A)
Nun bekommt der Kunde div. Küchengeräte wo ich ausrechnen soll ob die Leistung des Messwandlerschranks ausreichend ist in kw und Ampere (hab das noch nie gemacht)
230V Verbraucher:
- Toaster (2,9kW)
- Mikro (3,2kW)
- TK (0,7kW)
- Kleingeräte (3kW)
- Kaffemaschine (3,5kW)
- Mühle (0,8kW)
- Eiswürfler (1kW)
- Vitrine (0,8kW)
- Kühlmaschine (0,8kW)
- Kühlschrank (0,5kW)
= insgesamt 17,2kW
400V Verbraucher
- Geschirrspüler (8kW)
- Rational (5,7kW)
- Kochstelle (7kW)
- Gargerät (6kW)
- Spüler (6kW)
= insgesamt 32,7kW
Den Gleichzeitigsfaktor würde ich mit 0,8 - 0,9 ansetzen wollen.
Danke
Gruß
Max