Ich habe zurzeit keinen Zugriff auf eine TT Anlage.
Ich hatte vor langer Zeit eine, wo ich auch Durchgang messen konnte.
Kann jedoch nicht sagen, ob da eine falsche Brücke irgendwo eingebaut war.
Für TT steht in dem PDF auf Seite 10 Zs bis 100 Ω
https://www.dke.de/resource/blob/19...e59d594/konzept-din-vde-0100-410-pdf-data.pdf
Beim Duspol ,steht zur Durchgangsmessung, LED leuchtet bei < 100 kΩ
https://www.benning.de/produkte/pruef-und-messtechnik/pruefgeraete-spannungspruefer/spannungsprüfer-duspol.html?file=files/benning/global_content/downloads/instruction_manuals/10065730_duspol_digital_manual.pdf&cid=8860
Danach müsse es Durchgang im TT geben.
Selbst ein schlechter Erder oder der N kommen nicht in den k Ohm Bereich, ohne schwerwiegende Fehler zu verursachen.
Ich hatte vor langer Zeit eine, wo ich auch Durchgang messen konnte.
Kann jedoch nicht sagen, ob da eine falsche Brücke irgendwo eingebaut war.
Für TT steht in dem PDF auf Seite 10 Zs bis 100 Ω
https://www.dke.de/resource/blob/19...e59d594/konzept-din-vde-0100-410-pdf-data.pdf
Beim Duspol ,steht zur Durchgangsmessung, LED leuchtet bei < 100 kΩ
https://www.benning.de/produkte/pruef-und-messtechnik/pruefgeraete-spannungspruefer/spannungsprüfer-duspol.html?file=files/benning/global_content/downloads/instruction_manuals/10065730_duspol_digital_manual.pdf&cid=8860
Danach müsse es Durchgang im TT geben.
Selbst ein schlechter Erder oder der N kommen nicht in den k Ohm Bereich, ohne schwerwiegende Fehler zu verursachen.