Hilfe! Komischer Fehler an Schukosteckdose!

Diskutiere Hilfe! Komischer Fehler an Schukosteckdose! im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo! Habe einen merkwürdigen Fehler an einer Steckdose! Gestern ging alles noch ganz normal und heute morgen nichts mehr! Habe dann meinen...

  1. #1 brooklyn, 29.08.2005
    brooklyn

    brooklyn

    Dabei seit:
    29.08.2005
    Beiträge:
    16
    Zustimmungen:
    0
    Hallo!

    Habe einen merkwürdigen Fehler an einer Steckdose!

    Gestern ging alles noch ganz normal und heute morgen nichts mehr! Habe dann meinen Duspol genommen und L1 und N gegen den PE gemessen und zeigte mir jeweils um die 230V an. Sicherung löst nicht aus!

    Bin am verzweifeln, was kanns sein?

    Gruß
    Dominik
     
  2. edi

    edi

    Dabei seit:
    21.06.2005
    Beiträge:
    6.665
    Zustimmungen:
    86
    Hallo,

    du hast also L1 ----Pe 230 V
    N -----Pe 230 V
    L1 -----N 0V ?

    Sicherlich liegt hier eine Unterbrechung des einspeisenden ( von der Verteilung kommenden)
    N ( Neutralleiters ) vor.
    Zieh mal alle Verbraucher aus allen Steckdosen,
    die auch noch über diese Sicherung versorgt werden.
    Außerdem alles Licht aus , das evtl. von dieser Sicherung versorgt wird.
    Miß dann nochmal.
     
  3. #3 friends-bs, 29.08.2005
    friends-bs

    friends-bs Ehrenmitglied

    Dabei seit:
    08.07.2005
    Beiträge:
    2.292
    Zustimmungen:
    0
    Hllo und Willkommen im Forum.

    Das sieht ganz nach einer Unterbrechung des Neutralleiters aus.
    Also mal überprüfen, ob irgendwo der N abgeschmurgelt ist. Klemmstellen überprüfen!
     
  4. #4 Hemapri, 29.08.2005
    Hemapri

    Hemapri

    Dabei seit:
    28.06.2005
    Beiträge:
    1.900
    Zustimmungen:
    12
    Da kann ich mich nur anschließen. Da ist irgendwo der Neutralleiter aus der Klemme gerutscht oder abgebrannt und dahinter befindet sich noch irgend ein Gerät oder Leuchte am Stromkreis. Daher die Spannung N > PE. Der N hat somit keine Verbindung zum Trafomittelpunkt mehr und zeigt Potenzial an. Die Stelle muß unbedingt gefunden werden. Brandgefahr :!:

    MfG
     
Thema:

Hilfe! Komischer Fehler an Schukosteckdose!

Die Seite wird geladen...

Hilfe! Komischer Fehler an Schukosteckdose! - Ähnliche Themen

  1. Netzumschaltung mithilfe einer Schützschaltung

    Netzumschaltung mithilfe einer Schützschaltung: Hallo. Ich möchte eine automatische Netzumschaltung aufbauen, also das diese Schaltung bei Netzausfall automatisch von Netz auf Solarstrom...
  2. Brauche dringend Hilfe !?!?!?

    Brauche dringend Hilfe !?!?!?: Ich habe eine Smartwatch und beim Umzug ist mir das Ladegerät abhanden gekommen. Da ich auch nicht weiß welche Marke das ist habe ich mir ein...
  3. Koppelrelais Hilfe benötigt

    Koppelrelais Hilfe benötigt: Hallo zusammen, ich habe vermutlich zuviel gelesen/gesucht und bin leider mehr verwirrt als schlauer. Benötigt wird ein Relais, das mit 230V...
  4. Hilfe bei Elektro-Plan Praxisraum

    Hilfe bei Elektro-Plan Praxisraum: Hi :) ich hoffe ich bin hier mit meiner Frage in der richtigen Rubrik gelandet. Wir bauen derzeit unser Haus und der Elektriker hat schon so gut...
  5. Sicherungskasten FI geht permanent raus, brauche Experten Hilfe

    Sicherungskasten FI geht permanent raus, brauche Experten Hilfe: Guten Abend, da ich langsam verzweifle, wollte ich mich in diesem Forum mal melden und den Rat eines Experten einholen. Ich Versuch mal so gut...