An Wechselstrom ist das gar nicht zu betreiben da über 4,6kVA
An Wechselstrom gibt es schließlich auch keine ZWEI Außenleiter.
Für einen Anschluß mit zwei Stromkreisen gleicher Phase mit je 16A ist eine andere Leitung zu verwenden in der der Neutralleiter den entsprechenden Querschnitt aufweist.
Diese Doppelbelegung ist Murks erst recht in Deutschland wo oben gennanter Anschluß unzulässig ist.
An Wechselstrom gibt es schließlich auch keine ZWEI Außenleiter.
Für einen Anschluß mit zwei Stromkreisen gleicher Phase mit je 16A ist eine andere Leitung zu verwenden in der der Neutralleiter den entsprechenden Querschnitt aufweist.
Diese Doppelbelegung ist Murks erst recht in Deutschland wo oben gennanter Anschluß unzulässig ist.