Kabelquerschnitt / Absicherung DLE

Diskutiere Kabelquerschnitt / Absicherung DLE im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Könnte bitte mal jemand für mich rechnen. :oops: 27KW Durchlauferhitzer, ca. 8 Meter vom Sicherungskasten zum Gerät, Kabel Aufputzverlegung...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
C

coincraft

Beiträge
8
Könnte bitte mal jemand für mich rechnen. :oops:

27KW Durchlauferhitzer, ca. 8 Meter vom Sicherungskasten zum Gerät, Kabel Aufputzverlegung.

Vorschlag 4x6 mm², 3x 40A Absicherung. :shock:
 
Verlegeart ist C oder E mit drei belasteten Adern. Damit dürfen 6qmm mit 41A bzw. 43A belastet werden.

Ansonsten:
<font face="Courier New">
Kupfer 0,01678 Ω · mm2/m


Länge 13,84
Querschnitt 6
Strom 40
Spannung 400
Temperatur 20

Widerstand [Ω] 0,038705867
Delta (U) [V] 1,548234667
Delta (U) [%] 0,387058667
Power |W| 61,92938667
</font>

P=3*40A*230V=27600W

Passt! :lol:

Nachtrag: Hab beim Spannungsabfall anfangs versehentlich mit 230V statt 400V gerechnet - Das spielt aber keinen Tango :wink:
 
stimmt das wirklich

mein kumpel (elektrikgeselle) sagt das kabel verglüht bei 6mm². :shock:
 