Kennt jemand die alten Leitungsfarben?

Diskutiere Kennt jemand die alten Leitungsfarben? im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo Habe vor kurzem bei meinem Kumpel eine neue Lampe anbringen müssen. Jedoch waren die Leitungsfarben mir unbekannt. Kann es sein das so...

  1. #1 knallablitz, 11.08.2006
    knallablitz

    knallablitz

    Dabei seit:
    11.08.2006
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Hallo
    Habe vor kurzem bei meinem Kumpel eine neue Lampe anbringen müssen. Jedoch waren die Leitungsfarben mir unbekannt. Kann es sein das so etwas viel früher mal verwendet wurde?
    Die Farben waren:

    rot
    grau
    blau
    schwarz

    Leztendlich hat es denn mit grau und schwarz funktioniert. Bei jeder anderen Kombination hat immer der Fi ausgelöst-was ich nicht verstehe. Müsste nicht die Sicherung kommen? Hatte die Leitungen durchgemessen und zwischen einigen Kombinationen 230 Volt gemessen. Also wenn ich den PE
    als Neutralleiter anschliesse weiss ich ja warum der Fi auslöst. Aber er hat bei jeder anderen Kombination ausser bei grau/schwarz ausgelöst.

    KANN MIR DAS JEMAND ERKLÄREN???? :)

    Danke im voraus. Grüsse
     
  2. #2 Hemapri, 11.08.2006
    Hemapri

    Hemapri

    Dabei seit:
    28.06.2005
    Beiträge:
    1.882
    Zustimmungen:
    7
    Na klar, das sind ganz normale Adernfarben, die bis Anfang der 70er verwendet wurden. Im TN-C-System waren sw, rt, bl die Außenleiter und grau der PEN. Rot wurde aber auch als PE verwendet, wenn bei reinen Drehstromanschlüssen kein N vorhanden war. Darüberhinaus gab es auch andere Varianten, wie sw- L, bl-N und rt-PE.

    Ich schon. Kann es sein, dass du sehr leichtsinnig lebst.

    Nein, wieso? Deine Frage beweist, dass du von der Problematik nicht viel verstehst.

    Die sollten zwischen L und N, sowie L und PE anliegen.

    Na das lässt ja hoffen. Wenn du das verstehst, warum erklärt es sich dir nicht, wenn du N und PE an die Lampe anschließt?
    Weißt du mittlerweile, welcher Leiter sich hinter welcher Farbe verbirgt. Ich tippe mal auf sw-L, gr-N und rt-PE, allerdings ohne Garantie. Unbedingt überprüfen. Welche Netzform ist vorhanden? Wenn ein FI ausgelöst hat, kann es ja schon mal nicht TN-C sein.

    MfG
     
  3. sevo

    sevo

    Dabei seit:
    14.05.2006
    Beiträge:
    322
    Zustimmungen:
    0
    Nicht so einfach, da fast komplett mehrfach belegt:
    Rot - PE oder ein L
    Grau - N oder PEN (im Dreiecksnetz ein Außenleiter!)
    Blau - ein L
    Schwarz - ein L (in Drehstrom fast immer L1)

    Davon ausgehend, daß du wirklich jede Kombination gemessen und probiert und in keiner 400V hattest, vermutlich rot=PE, grau=N und schwarz=L1 vom FI, blau ein fremder (d.h. nicht über den FI gehender) L1.

    PE/N, PE/L, und N/Lfremd sowie bei genug Differenz im Spannungsfall der beiden Leiter auch L/Lfremd lösen den FI aus. PE/Lfremd (rot/blau) hätte in dem Fall aber entweder garnicht oder einen anderen FI (den vom blauen Außenleiter) auslösen müssen.

    Andere Möglichkeit: Blau ist eine später eingezogene oder irgendwann (wegen der neuen Farbcodes) umgewandelter parallele Ader für N. Pfusch, aber denkbar. Dann hätte aber auch blau/schwarz funktioniert.

    Solange du einen Verbraucher dazwischen hast und diesen nicht mit den 400V einer L1/L2-Verbindung so durchglühst, daß er einen Kurzen produziert, nö - warum auch, die Sicherung kommt bei Überstrom, aber den Strom begrenzt immer deine Lampe...

    Gruß Sevo
     
  4. #4 knallablitz, 12.08.2006
    knallablitz

    knallablitz

    Dabei seit:
    11.08.2006
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Danke Leute

    Jo erstmal danke für eure Antworten. So langsam wird mir das auch klar. War irgendwie nur ziemlich verwirrt von den Leitungsfarben.
    Und nochmal zu der Antwort. Klaro leb ich gern gefährlich - alles andere ist ja langweilig ;) ;)
    Grüsse
     
  5. Chriss

    Chriss

    Dabei seit:
    13.03.2006
    Beiträge:
    946
    Zustimmungen:
    0
    Re: Danke Leute

    Ja, auch wenn das erstmal lustig oder cool klingt, genau diese Einstellung ist ein Trauerspiel.
     
  6. #6 knallablitz, 12.08.2006
    knallablitz

    knallablitz

    Dabei seit:
    11.08.2006
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Mööp

    Hallo
    Dachte die zwei Smilies reichen aber nochmal für alle: Es war nur ein dummer Spruch.
    Bis denne dann
     
Thema:

Kennt jemand die alten Leitungsfarben?

Die Seite wird geladen...

Kennt jemand die alten Leitungsfarben? - Ähnliche Themen

  1. Alter Elektriker benötigt Update

    Alter Elektriker benötigt Update: Hi, ich habe mich hier angemeldet, da ich mal etwas Unterstützung für die Ertüchtigung eines EFH benötige. Ich habe vor fast 40 Jahen Elektriker...
  2. alte 2 adrige Zuleitung temporär an FI anschließen?

    alte 2 adrige Zuleitung temporär an FI anschließen?: Hallo, letzte Woche hat mir der Elektriker einen neuen Sicherungskasten gesetzt und angeschlossen. Die Installation im Haus ist ist jetzt zum...
  3. Alter SternDreieckschalter

    Alter SternDreieckschalter: Hallo, Mein Schwager hat sich eine uralte Hobelmaschine gekauft und möchte diese nun mit 2 recht großen Drehstrommotoren betreiben (Vorschub 6kw...
  4. Austausch alter DDR-Steckdosen

    Austausch alter DDR-Steckdosen: Hallo in die Runde, wir müssen bei Schwiegervatern einige der alten weißen DDR-Steckdosen auswechseln (80x80, rahmenlos), auf Alu geklemmt....
  5. Alte Doppelsteckdosen

    Alte Doppelsteckdosen: Hallo zusammen, in meiner Wohnung habe ich diese Doppelsteckdosen, die in einer einfachen Dose unterputz sind, die aber von außen wie aufputz...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden