Kleinen Ringkerntrafo absichern ?

Diskutiere Kleinen Ringkerntrafo absichern ? im Forum Produkte, Material, Elektrowerkzeug & Werkstoffe im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, habe diesen Ringkerntrafo gekauft (30VA): Link Der hat eine eingebaute Temperatursicherung. Ist es trotzdem nötig, Primär und/oder...
  • Ersteller Drehstromasynchronmotor
  • Erstellt am
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
D

Drehstromasynchronmotor

Beiträge
175
Hallo,

habe diesen Ringkerntrafo gekauft (30VA): Link

Der hat eine eingebaute Temperatursicherung. Ist es trotzdem nötig, Primär und/oder Sekundärseitig eine Sicherung einzubauen?

ciao
 
Leider sind in dem Datenblatt keinerlei Hinweise auf die Kurzschlußfestigkeit des Transformators enthalten.
gehen wir davon aus, daß es sich um einen Transformator für Schutzkleinspannung handelt, dann wird keine Secundärseitige Sicherung benötigt.
Primärseitig würde ich eine T0,2 A Gerätesicherung einbauen.
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Thema: Kleinen Ringkerntrafo absichern ?
Zurück
Oben