[...]von Seiten der Entwicklung habe ich nun folgende Ausführungen bekommen, die ich Ihnen hiermit weiterleite. Außer dem Thema des erhöhten Eigenverbrauchs bei Schwachlicht waren ja auch noch die Sprünge der Werte auf der Weboberfläche des KSEM aufgefallen, auch hierzu eine Erklärung:
1. Stark schwankender Hausverbrauch
Die Anzeige des Hausverbrauchs, in der Übersicht des KSEM, ist ein berechneter Wert aus PIKO CI Ausgangsleistung und Netzbezug. Diese Berechnung wird im Sekundentakt durchgeführt. Da aber die Anzeige des Netzbezuges immer ein wenig hinterher hinkt, kommt es bei der Berechnung des Hausverbrauchs kurzeitig zu einer fehlerhaften Anzeige. Dieser Umstand lässt sich leider nicht verhindern, führt jedoch auch nicht zu sonstigen negativen Auswirkungen der Anlage.
2. Hoher Eigenverbrauch des PIKO CI beim Schwachlichtverhalten
Wenn die PV-Eingangsleistung knapp unter der Grenze zur Netzaufschaltung ist, kommt es durch den permanenten Wechsel zwischen Netzprüfung und Standby-Betrieb beim Wechselrichter zu einem erhöhten Eigenverbrauch. Dies geschieht bei allen Wechselrichtern. Da es sich hier aber um ein Gerät mit hoher Leistung (größere elektr. Bauteile) handelt, ist der Eigenverbrauch klar höher als bei einem 5 kW Gerät. Das mag in einem „normalen“ Haushalt erstmal sehr hoch erscheinen, ist jedoch in Großanlagen fast vernachlässigbar. Zudem ist dieser Zustand kurze Zeit am Morgen und am Abend bzw. bei sehr geringer Einstrahlung (UDC <250V) sowie bei schneebedeckten Modulen.
Die Angabe im Datenblatt zum Standby(Nachtverbrauch) bezieht sich auf den Zustand bei UDC = 0V."