P
Pumukel
- Beiträge
- 23.594
eben und deshalb ja auch der dringende Hinweis Fachmann vor Ort !
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Der rote ist dort garantiert KEIN Schutzleiter sondern eine geschaltete Phase.
Auch wird es dort keinen N /Neutralleiter geben.
Wenn die Abzugshaube so nun wieder läuft ist das ein klares Indiz dafür, daß der graue so wie bis 1973 leider üblich der Nulleiter/PEN ist und es sich um eine klassische Nullung handelt.
Der Fragesteller kann froh sein, daß er seine Leuchte nicht angefasst hat als er den Lichtschalter betätigt hat denn dabei stand diese sciher unter Spannung wenn er den roten draht als Schutzleiter angeklemmt hat.
Als Mieter hat man da leider wenig Handhabe aber diese Anlage bedarf dringend einer generellen Sanierung!
Die klassische Nullung birgt selbst bei richtigem Anschluß erhebliche Gefahren, erst Recht bei einer solch alten Anlage (BJ zwischen 1935 und 1965)
#1 "...Vom Schalter kommt:
Ein Kabel mit: Neutralleiter, Erde und Phase (Bin im Altbau und es gibt die Farbe Grau, Rot und Schwarz)..." Zitat ende
Abzugshaube ist bei eingeschalteter Lampe und bei eingeschalteter Abzugshaube nicht unter Strom. Vorerst sollte alles sicher sein, dann soll ein Elektriker kommen und sich das anschauen.Neu Nicht N sondern PEN!
Die Trennung der grauen PEN Klemme ohne Unterbrechung der zugehörigen Phase setzt beim Einschalten das Gehäuse der Dunstabzugshaube unter Spannung!!!