Du meinst wegen des Kurzschlussstroms, nicht wegen der tatsächlichen Leistung?C16A bei 100m Länge und 3% Spannungsfall ergibt einen Mindestquerschnitt von 10mm²
Ist eine Absicherung mit C4A möglich, ließe sich das mit 2,5mm² realisieren.
hm. Das mit dem meßfehler kapier ich nicht.Für einen C16A wären das mindestens 160A + Meßfehler sogar 240A
Real schon, aber Du mußt ja durch Messung bestätigen, daß die Anlage in Ordnung ist. Dein Meßgerät hat keinen Fehler von 0 %, also wenn es 160 A anzeigt, können das real z.B. nur 120 A sein. Deswegen wird für die Messung ein Sicherheitsaufschlag benötigt. Außerdem wird die Leitung im Betrieb warm, was den Leitwert herabsetzt (0,4 %/K). Der Kurzschlußstrom an einer betriebswarmen Leitung ist also nochmal geringer (wird hier zu vernachlässigen sein, den Querschnitt braucht's nur für einen sauberen Kurzschlußschutz).hm. Das mit dem meßfehler kapier ich nicht.
Mit 5-10 fachen des Nennstromes hat er doch eh genug Toleranz. Da hätte ich eine unbedingte Auslösen bei 160A schon erwartet.
Machen wir doch mal ein konkretes Beispiel:@Drehfeld Nein wie kommst Du darauf?
Der LS schützt bei Kurzschluß nur wenn ein entsprechender Kurzschlußstrom auch fließen kann.
Für einen C16A wären das mindestens 160A + Meßfehler sogar 240A
Je nach Hersteller ist das bereits zuviel. Bei Helukabel NYY ist die Grenze 5 s.Damit kommt man auf eine geschätzte Auslösezeit von ca. 7,5s.