7
79616363
- Beiträge
- 4.441
Achso ja, das Relais. Hmm, 12V und 50W - Da fließt also ordentlich Strom und das sind net nur die theoretischen gut 4A.
Glühobst ist ein Kaltleiter und deshalb ist der Einschaltstrom deutlich höher. Damit die Kontakte das auf Dauer mitmachen, sollten da gut Reserven drin sein.
Dein Relais sollt also mindestens 8A abkönnen, damit die Kontakte net so schnell verschmurgeln.
Der Spulenwiderstand sollt auch recht hoch (deutlichst über 100 Ohm) sein, damit der ULN2803 net so warm wird.
Tja, mit den Randbedingungen kann man eigentlich jedes Relais nehmen was diesen Randbedingungen genügt.
Mögliche Kandidaten sind z.B. das Omron G 6 RN-1 12V oder das Omron G 2 R-1 12V - Aber wie gesagt, da geht eigentlich alles was den Eckdaten genügt.
Bitte achte drauf, dass Du den Lastkreis vom Steuerkreis möglichst galvanisch trennst. Das gibt oft Ärger wenn man das GND zweier Netzteile miteinander verbindet und kann dir womöglich sogar den Parallelport schrotten.
Die Ansteuerspannung von 12V= für die Relais sollten also den gleichen GND Bezug haben wie der ULN2803 und der Lastkreis sollte damit nix zu tun haben.
Dummerweise haben wir am Parallelport aber keine 12V und die müsst man halt im Rechner am Netzteil abgreifen - Am besten missbrauchst Du dafür nen noch freien Versorgungsstecker für ne Festplatte oder so.
Zum Ansteuern der oben genannten Relais sollt die Leistung vom PC-Netzteil gut reichen.
Bitte trenn Last und Steuerung und Last unbedingt galvanisch - Ich hab da schon zu viele abgerauchte Käfer gesehen.
Solang das nur extern ist, geht's ja noch - Aber wenn das MoBo hinüber ist, dann ist das mehr als ärgerlich.
Viele Grüße,
Uli
Glühobst ist ein Kaltleiter und deshalb ist der Einschaltstrom deutlich höher. Damit die Kontakte das auf Dauer mitmachen, sollten da gut Reserven drin sein.
Dein Relais sollt also mindestens 8A abkönnen, damit die Kontakte net so schnell verschmurgeln.
Der Spulenwiderstand sollt auch recht hoch (deutlichst über 100 Ohm) sein, damit der ULN2803 net so warm wird.
Tja, mit den Randbedingungen kann man eigentlich jedes Relais nehmen was diesen Randbedingungen genügt.
Mögliche Kandidaten sind z.B. das Omron G 6 RN-1 12V oder das Omron G 2 R-1 12V - Aber wie gesagt, da geht eigentlich alles was den Eckdaten genügt.
Bitte achte drauf, dass Du den Lastkreis vom Steuerkreis möglichst galvanisch trennst. Das gibt oft Ärger wenn man das GND zweier Netzteile miteinander verbindet und kann dir womöglich sogar den Parallelport schrotten.
Die Ansteuerspannung von 12V= für die Relais sollten also den gleichen GND Bezug haben wie der ULN2803 und der Lastkreis sollte damit nix zu tun haben.
Dummerweise haben wir am Parallelport aber keine 12V und die müsst man halt im Rechner am Netzteil abgreifen - Am besten missbrauchst Du dafür nen noch freien Versorgungsstecker für ne Festplatte oder so.
Zum Ansteuern der oben genannten Relais sollt die Leistung vom PC-Netzteil gut reichen.
Bitte trenn Last und Steuerung und Last unbedingt galvanisch - Ich hab da schon zu viele abgerauchte Käfer gesehen.
Solang das nur extern ist, geht's ja noch - Aber wenn das MoBo hinüber ist, dann ist das mehr als ärgerlich.
Viele Grüße,
Uli