Leitung Stromlos FI kommt

Diskutiere Leitung Stromlos FI kommt im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, ich kann mir folgendes nicht erklären. Sicherung am Kasten ausgeschaltet (Licht/Steckdosen), im Keller Verteilerdose aufgemacht und...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
C

cdi

Guest
Hallo,

ich kann mir folgendes nicht erklären.

Sicherung am Kasten ausgeschaltet (Licht/Steckdosen),
im Keller Verteilerdose aufgemacht und gemessen -> wie erwartet keine Spannung.
Neue Leitung 3x1,5 von der Verteilerdose abgezweigt und verlegt, beim abschneiden mit den Seitenschneider der neuen Leitung auf Mass flog der FI-Schalter.

Jemand eine Idee wie sowas möglich ist bei eine Leitung
die Spannugsfrei ist?

Dankbar für jeden Tipp
 
Aus dem Stromnetz sind über den N, der bei dir nicht mit geschaltet ist (Sicherungen trennen normalerweise nur den/die Außenleiter), Ausgleichsströme gegen Erde geflossen, als du den Kontakt von N mit dem PE hergestellt hast. Normales FI-Verhalten, dann auszulösen, da über den N ein Strom geflossen ist, aber nicht wieder durch den FI zurückfloss.

Hat er dabei auch laut gestöhnt? ;)

MfG; Fenta
 
Danke für die schnelle Antwort Fentanyl.

Also muss ich mir keine Sorgen machen? (ist Altbau :roll: )

JA der hat typische stöhnen eines FI-Schalters gehabt
Ein kurzes lautes Klack 8)
 
Nein, du musst dir keine sorgen machen! :)

Der FI muss übrigens nicht auslösen - wie er reagiert hängt immer davon ab, wie hoch der fließende ausgleichsstrom ist - und das hängt u.a. von der Netzform und den örtlichen Gegebenheiten ab!

MfG; Fenta
 
Ja kenne ich auch, schalte den FI jetzt auch immer mit ab.
Oft wird auch vergessen wenn noch eine Glühlampe irgendwo
dazwischen geschaltet ist event auch ein Messergebnis verfälscht ist, da durch den Lampenwendeldraht Außenleiter
und Neutralleiter zusammen sind, wer dies nicht bemerkt kann dann schon verwundert sein und denkt es ist etwas an der Installation nicht in Ordnung dabei ist alles ok. :?
 
So viel mir bekannt ist, soll die Summe der eingehenden Ströme beim FI gleich der Summe der ausgehenden Ströme sein. Dann kommt :lol: er nicht.
Sobald ich aber den Null und den Schutzleiter verbinde sollte der RCD auslößen. Weil der Teil des Stromes der sich im N-Leiter befindet über den PE fliesen möchte. Dies wird unterbunden durch das Auslößen des FI.( ausgehend von 30 mA )
 
Hallo,

Nur mal so nebenbei. (Modellversuch)
Ich hatte mal eine Schaltung auf einer Holzplatte
aufgebaut, wo es darum ging, das wenn man auf
irgendeiner (gedachten) Etage den Klingelknopf
betätigt, das es dann klingelt und das (gedachte)
Treppenhauslicht für eine gewisse Zeit angeht.

Ganz einfacher Aufbau, völlig logisch durchdacht,
und trotzdem ist, wenn man klingelte, immer der
FI (der Gesamtschaltung) rausgeflogen.

Alles durchgemessen, keinen Fehler gefunden.
Trotzdem ist beim klingeln immer der FI rausgeflogen.

Später haben wir durch Zufall festgestellt, das es
daran lag, das der Klingeltrafo genau neben dem
FI saß und das elektromagnetische Feld, was beim
Betätigen des Klingelknopfes, im Trafo entstand, den
FI auslöste. Als wir den Trafo 1cm weiter vom FI
entfernt hatten, war das Problem gelöst. :D

Gruß
Benjamin
 