Hallo miteinander,
ich möchte von meinem Zählerschrank im Haus eine neue Leitung (35m) durch den Erdboden zu einem Kleinverteiler im Gartenhaus verlegen. An diesen Kleinverteiler sollen dann die normalen Stromkreise für Licht und Steckdosen aber auch eine CEE 32A Steckdose angeschlossen werden (wobei diese ganz selten verwendet wird, somit worst-case-szenario)
Jetzt zu meiner Frage:
Gibt es hierzu eine Normung für den Mindestquerschnitt der Zuleitung für Verteiler? (16mm²?)
Oder genügt es auch eine einfache Leitungsberechnung durchzuführen?
A=(3^0,5 x l x L x cosphi) / (gamma*deltaU) => (3^0,5 x 32A x 35m x 1) / (56m/Ohm*mm² x 12V)
A=2,86mm² => 4mm²
Allerdings kenne ich, dass bereits CEE 32A Steckdosen mit 6mm² angeschlossen werden, also erscheint mir der Querschnitt zu gering.
ich möchte von meinem Zählerschrank im Haus eine neue Leitung (35m) durch den Erdboden zu einem Kleinverteiler im Gartenhaus verlegen. An diesen Kleinverteiler sollen dann die normalen Stromkreise für Licht und Steckdosen aber auch eine CEE 32A Steckdose angeschlossen werden (wobei diese ganz selten verwendet wird, somit worst-case-szenario)