M
Max.t
- Beiträge
- 15
Es handelt sich um eine Flutlichtanlage mit 2000W Hi Lampen.
Wenn man die Anlage in Betrieb nimmt, fällt einer der LS ( pro Lampe ein LS ) und das Schütz bleibt halb hängen.
Da ich zuerst nur gesehen habe, dass der LS raus war und der Schütz halb angezogen war, dachte ich zuerst nur der Schütz wäre kaputt. Als ich einen Neuen einbaute, blieb der Neue auch sofort hängen.
7k7. So sieht der Schütz aus, wenn die Anlage aus ist. Es kommen aber keine 400V unten raus ( obwohl halb angezogen). Schalte ich die Anlage ein, Zieht der Schütz aber richtig an, es kommen aber trotzdem keine 400V raus. Der Schütz ist also wohl wieder hinüber.
Ein Schütz ist ja nicht gleich kaputt wenn der LS fällt... Und gleich 2 in Folge?
Jemand ne Idee was da sein kann? Ein kaputtes Vorschaltgerät kann diesen Fehler ja auch nicht auslösen.
Der Schütz bleibt in dieser Stellung, auch wenn man ihn ausbaut.
Wenn man die Anlage in Betrieb nimmt, fällt einer der LS ( pro Lampe ein LS ) und das Schütz bleibt halb hängen.
Da ich zuerst nur gesehen habe, dass der LS raus war und der Schütz halb angezogen war, dachte ich zuerst nur der Schütz wäre kaputt. Als ich einen Neuen einbaute, blieb der Neue auch sofort hängen.
7k7. So sieht der Schütz aus, wenn die Anlage aus ist. Es kommen aber keine 400V unten raus ( obwohl halb angezogen). Schalte ich die Anlage ein, Zieht der Schütz aber richtig an, es kommen aber trotzdem keine 400V raus. Der Schütz ist also wohl wieder hinüber.
Ein Schütz ist ja nicht gleich kaputt wenn der LS fällt... Und gleich 2 in Folge?
Jemand ne Idee was da sein kann? Ein kaputtes Vorschaltgerät kann diesen Fehler ja auch nicht auslösen.
Der Schütz bleibt in dieser Stellung, auch wenn man ihn ausbaut.
Zuletzt bearbeitet: