Hallo leute,
bin zur zeit dabei eine Tiefgarage zu installieren. Bin(20) seit ca. 1 jahr ausgelernt und das ist somit das erste mal das ich sowas(TG) installiere.
Ich habe 2 Lampen Gruppen mit je 2 Leuchstoffleuchten mit EVG und einem Pfrommer Notlichmodul mit Akkus in der Leuchte.
Nun habe ich pro Gruppe ein 5x1,5 NYM als Zuleitung vom Elektroraum. Die Tiefgarage soll in naher Zukunft auch noch erweitert werden deshalb hat sie 2 Zuleitungen. Das Pfrommer Modul braucht einmal den eigentlichen Lampendraht vom Zeit-Relais dann Pe,N und Dauerphase.
Nach ein bischen hirnen bin ich drauf gekommen das der Lampendraht und die Dauerphase die selbe Phase sein müssen.
Falls es passiert das nur eine phase ausfällt kapiert sonst das modul ja net das es umschalten muss. Wenn nur die phase vom lampendraht wegfällt. also sollte beides die selbe phase sein.. sprich L1,L2 oder L3.
Dauerphase auch zum dauerhaften Laden der Akkus.
:idea:
Das waren meine überlegungen bis dato. Bitte darum mich zu korrigieren falls etwas falsch ist.
Nun zur Aufteilung der Drähte.
PE und N ist klar
Nun brauche ich ja meinen Lampendraht und die Dauerphase. Da ich aber 2 Lampen habe und die TG auch noch erweitert werden soll müsste ich ja 1 Polig absichern und nicht 3 Polig wie mein chef geplant hatte. Sonst reicht mein 5x mal nicht, da ich sonst 3 Geschaltene hätte und 3 dauerphasen.
Falls das oben von mir gedachte stimmt mit dem Phasenausfall. nun denke ich also die sache 1 polig aufbauen 1x dauerphase 1x geschalten und darüber werden alle leuchten in der gruppe geschalten und versorgt. Hätte dann sogar 1 draht übrig.
Möchte noch meine bedenken bestätigen. Die Zuleitung ist ein 5x1,5 NYM im Kuba Rohr verlegt worden unter anweisung meines chefs. Nun ist die Leitungslänge aber zu späterem zeitpunkt(TG erweiterung) locker über 17m. Müsste sie dann nicht als 2,5² ausgeführt werden?!
Zwischen Tür und Angel meinte mein Chef auch das die Notlichmodule folgende sachen brauch.
1x Dauerphase wie oben von mir beschrieben
1x geschaltener Lampendraht vom Zeitrelais
1x Tasterdraht <- mir will da nicht in kopf was er damit in der Leuchte will?! Vielleicht weiss ich da nur nicht richtig bescheid. Evntl. weiss hier jemand was er meinen könnte.
So freue mich schon auf antworten. Ist jetzt nicht Lebenswichtig aber ich hab Spaß daran das zu Lösen
mfg chris :wink:
bin zur zeit dabei eine Tiefgarage zu installieren. Bin(20) seit ca. 1 jahr ausgelernt und das ist somit das erste mal das ich sowas(TG) installiere.
Ich habe 2 Lampen Gruppen mit je 2 Leuchstoffleuchten mit EVG und einem Pfrommer Notlichmodul mit Akkus in der Leuchte.
Nun habe ich pro Gruppe ein 5x1,5 NYM als Zuleitung vom Elektroraum. Die Tiefgarage soll in naher Zukunft auch noch erweitert werden deshalb hat sie 2 Zuleitungen. Das Pfrommer Modul braucht einmal den eigentlichen Lampendraht vom Zeit-Relais dann Pe,N und Dauerphase.
Nach ein bischen hirnen bin ich drauf gekommen das der Lampendraht und die Dauerphase die selbe Phase sein müssen.
Falls es passiert das nur eine phase ausfällt kapiert sonst das modul ja net das es umschalten muss. Wenn nur die phase vom lampendraht wegfällt. also sollte beides die selbe phase sein.. sprich L1,L2 oder L3.
Dauerphase auch zum dauerhaften Laden der Akkus.
:idea:
Das waren meine überlegungen bis dato. Bitte darum mich zu korrigieren falls etwas falsch ist.
Nun zur Aufteilung der Drähte.
PE und N ist klar
Nun brauche ich ja meinen Lampendraht und die Dauerphase. Da ich aber 2 Lampen habe und die TG auch noch erweitert werden soll müsste ich ja 1 Polig absichern und nicht 3 Polig wie mein chef geplant hatte. Sonst reicht mein 5x mal nicht, da ich sonst 3 Geschaltene hätte und 3 dauerphasen.
Falls das oben von mir gedachte stimmt mit dem Phasenausfall. nun denke ich also die sache 1 polig aufbauen 1x dauerphase 1x geschalten und darüber werden alle leuchten in der gruppe geschalten und versorgt. Hätte dann sogar 1 draht übrig.
Möchte noch meine bedenken bestätigen. Die Zuleitung ist ein 5x1,5 NYM im Kuba Rohr verlegt worden unter anweisung meines chefs. Nun ist die Leitungslänge aber zu späterem zeitpunkt(TG erweiterung) locker über 17m. Müsste sie dann nicht als 2,5² ausgeführt werden?!
Zwischen Tür und Angel meinte mein Chef auch das die Notlichmodule folgende sachen brauch.
1x Dauerphase wie oben von mir beschrieben
1x geschaltener Lampendraht vom Zeitrelais
1x Tasterdraht <- mir will da nicht in kopf was er damit in der Leuchte will?! Vielleicht weiss ich da nur nicht richtig bescheid. Evntl. weiss hier jemand was er meinen könnte.
So freue mich schon auf antworten. Ist jetzt nicht Lebenswichtig aber ich hab Spaß daran das zu Lösen
mfg chris :wink: