Diskutiere Maximal erlaubter Spannungsabfall über 4x16mm²??? im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo Zusammen. Kann mir jemand von euch sagen was der maximal erlaubte Spannungsabfall im Nachzählerbereich ist? Meinen grauen Infos zu...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
3

3GMario

Beiträge
13
Hallo Zusammen.

Kann mir jemand von euch sagen was der maximal erlaubte Spannungsabfall im Nachzählerbereich ist?

Meinen grauen Infos zu folge gilt:

+ im Vorzählerbereich (maximal 1% Spannungsabfall)
+ im Nachzählerbereich (maximal 3% Spannungsabfall)

Stimmt dies? Und in welcher Norm steht dies geschrieben?

Lg, Mario
 
Moin,

also dann wollen ma mal.
Der Spannungfallk im Vorzählerbereich findet man in der TAB. Auszug TAB Niedersachen:
Anschlussleitung:
bis 100kVA 0,5%
100kVA - 250kVA 1%
250kVA - 400kVA 1,25%
über 400kVA 1,5%

Spannungsfalll nach dem Zähler laut DIN 18015
3%

Spannungsfall über alles also Vor,- und Nachzählerbereich laut VDE 4%

Schönen Tag noch

MFG MArcell
 
Ob dies in Österreich auch so ist, weißt Du nicht zufällig?

Vorerst einmal "Vielen Dank"! Lg, Mario
 