es gibt keine Mindestabsicherung für Steckdosen.
das wäre auch sehr sinnbefreit.
Stell Dir vor Du müsstest für eine Gas-Heizung an einer Steckdose eine Absicherung von 16A vorsehen. Wenn dann ein hoher Querschnitt entsteht kostet das unsinnig viel Geld, obwohl eine Absicherung mit 6A schon überdimensioniert gewesen wäre.
Es gibt auch keine Vorgabe der Absicherung für den Herd.
Es wird nur festgelegt, daß der Anschluß des Elektroherdes für 20A ausgelegt werden muß, Die Sicherung kann dann trotzdem nur 3x16A betragen, was für alle mir bekannten Herde ausreichend ist.
Es ist im Einzelfall zu prüfen welche Geräte an der Steckdose betrieben werden sollen, oder welche dort üblicherweise betrieben werden.
Für Steckdosen in Wohnräumen sollte man schon damit rechnen, daß Bügeleisen und Staubsauger gleichzeitig mit TV oder Stereoanlage betrieben werden.
Somit ist eine Absicherung mit mindestens 13A notwendig um die elektrische Anlage nach heutigen Gewohnheiten nutzen zu können. Für Flur und Bad oder WC sind sicher auch 10A ausreichend.