Der PE wird bei TN-C-S-Netz nie getrennt aber der Neutralleiter und somit existiert, weil im Generator eine N -PE Verbindung besteht auch eine Erdung des Generators.
Somit liefert der Generator ein sauberes TN-S-Netz ohne das eine weitere N -PE Verbindung besteht.
Somit liefert der Generator ein sauberes TN-S-Netz ohne das eine weitere N -PE Verbindung besteht.