Ich hatte mal einen... naja entfernt ähnlichen Fall.
Da war angeblich der Herd defekt.
Der Herd wurde vorher schon vom Kunden getauscht, zeigte aber den selben Fehler.
Fehlerbild war:
2 Platten vom Herd gingen nicht.
Eine der 3 Herdsicherungen flog unwillkürlich raus... Nur nie, wenn man drauf gewartet hat.
Isomessung ergab schlechte Werte zwischen allen Adern, die aber teilweise noch innerhalb der Grenzwerte lagen.
Deshalb ist bei Iso ohne Verbraucher
immer Messbereichs-Endwert zu Erwarten!
Alles Andere ist zu ergründen!
Im Gespräch über eventuelle Baumaßnahmen oder andere Auffälligkeiten kamen wir darauf, dass die geflieste Duschwanne im EG undicht ist.
Mir fiel auf, dann die Dusche im EG direkt über der Stelle ist wo sich im Keller der Stromverteiler befindet.
Demzufolge müssten einige Leitungen dicht unter der Dusche vorbeigehen.
Wir verblieben nach einiger Überlegung dann so, dass die Dusche eh gemacht werden muss und ich mir das dann angucke.
Wenn ich nichts finde würde ich eine neue Leitung durch den Keller legen. Nicht schön, aber möglich.
Als der Boden der Dusche rausgerissen wurde kam ich dazu und es bot sich mir folgendes:
Die Herdleitung war schon bei einem Umbau der Dusche vor ein paar Jahren beschädigt worden.
Die scheinbar schlimmsten Stellen wurden mit Abzweigdosen aus dem Baumarkt geflickt.
Allerdings wurden dabei mehrere andere Schäden übersehen... An einer Stelle hatte es bereits geschmort.
Die Senkrecht verlaufende Leitung war der Deckenauslass vom Anschlussraum darunter.
Auch hier waren Schäden, die bis aufs Kupfer gingen.
Diese wurden mit Gaffatape abgewickelt.
Übrigens sehr angenehm Jahre alten Kleber überall an den Fingern 7nd am Werkzeug zu haben.
6cm Deckung zur Duschinnenseite wurden nebenbei auch nicht eingehalten.
Es ist auch alles außer die Nassräume und der Außenbereich ohne FI.