Hallo,
bin neu hier, und nicht nur im Forum. Zur Elektronik / Elektrotechnik, ich kenn zwar ein paar Grundlagen, aber das ist sicher nicht ausreichend um mein kleines Problem zu lösen und aus dem Grund melde ich mich hier und bitte um Hilfe.
Die Aufgabe, ich soll 20 Sensoren(24VDC) mit Strom „versorgen“ und dazu ein passendes Netzteil auswählen und einbauen. Ich habe ein Problem mit den Kriterien Leistung und Stromstärke bei den angebotenen Netzteilen. Muss ich den “Bemessungsbetriebsstrom“, was auch immer das sein soll, der einzelnen Sensoren zusammenaddieren und ein Netzteil wählen welches die Summe abdeckt, oder muss der Ausgangsstrom des Netzteils genau einem Bemessungsbetriebsstrom eines Sensors entsprechen.
Und zur Leistung, ich weiß P=UI. Habe ich mit der folgenden Annahme recht:
Gegeben: Sensor: U=24VDC und Ib=100mA , also notwendige Leistung 2.4 W, wenn ich 20 Stk. hab muss ich das dann *20 und komme ich auf 48W und wenn ich den Wirkungsgrad berücksichtige 60-80% von der Nennleistung brauche ich ein Netzteil mit ~60 W und 2A, 2A weil 100mA * 20 Sensoren.
Wo ist der unterschied zwischen einem „Bemessungsbetriebsstrom“ und „Leerlaufstrom“, oder anders gefragt, wann ist ein Sensor in Leerlauf und wann im Bemessungsbetrieb.
Und falls irgendwo hier schon drüber diskutiert wurde bitte einfach einen link reinstellen.
Das sind meine Gedankengänge, wo liegen die Fehler danke.
Lg nasko
bin neu hier, und nicht nur im Forum. Zur Elektronik / Elektrotechnik, ich kenn zwar ein paar Grundlagen, aber das ist sicher nicht ausreichend um mein kleines Problem zu lösen und aus dem Grund melde ich mich hier und bitte um Hilfe.
Die Aufgabe, ich soll 20 Sensoren(24VDC) mit Strom „versorgen“ und dazu ein passendes Netzteil auswählen und einbauen. Ich habe ein Problem mit den Kriterien Leistung und Stromstärke bei den angebotenen Netzteilen. Muss ich den “Bemessungsbetriebsstrom“, was auch immer das sein soll, der einzelnen Sensoren zusammenaddieren und ein Netzteil wählen welches die Summe abdeckt, oder muss der Ausgangsstrom des Netzteils genau einem Bemessungsbetriebsstrom eines Sensors entsprechen.
Und zur Leistung, ich weiß P=UI. Habe ich mit der folgenden Annahme recht:
Gegeben: Sensor: U=24VDC und Ib=100mA , also notwendige Leistung 2.4 W, wenn ich 20 Stk. hab muss ich das dann *20 und komme ich auf 48W und wenn ich den Wirkungsgrad berücksichtige 60-80% von der Nennleistung brauche ich ein Netzteil mit ~60 W und 2A, 2A weil 100mA * 20 Sensoren.
Wo ist der unterschied zwischen einem „Bemessungsbetriebsstrom“ und „Leerlaufstrom“, oder anders gefragt, wann ist ein Sensor in Leerlauf und wann im Bemessungsbetrieb.
Und falls irgendwo hier schon drüber diskutiert wurde bitte einfach einen link reinstellen.
Das sind meine Gedankengänge, wo liegen die Fehler danke.
Lg nasko