Parallelverlegung von Leitungen ?

Diskutiere Parallelverlegung von Leitungen ? im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo ! Ein Bauleiter bemängelt die Verlegung unserer Leitungen, hat er recht und wenn Ja, wo steht dieses ? Es handelt sich um ein 8...

  1. #1 ShrekvonMech, 09.11.2010
    ShrekvonMech

    ShrekvonMech

    Dabei seit:
    17.04.2009
    Beiträge:
    22
    Zustimmungen:
    0
    Hallo !

    Ein Bauleiter bemängelt die Verlegung unserer Leitungen, hat er recht und wenn Ja, wo steht dieses ?

    Es handelt sich um ein 8 Familienhaus.
    Wir haben unsere Steigeleitungen, also die Versorgungsleitungen vom Zählerschrank im Keller zu den Unterverteilungen in den Wohnungen in einem Schacht verlegt.
    Parallel in diesem Schacht haben wir aber auch weitere Stromkreiszuleitungen verlegt.
    Z.B. Treppenhausbeleuchtung

    Sieht da noch jemand ein Problem ?

    Danke im voraus für eure Antworten.

    Gruß, Shrek...
     
  2. Anzeige

  3. #2 kaffeeruler, 09.11.2010
    kaffeeruler

    kaffeeruler

    Dabei seit:
    01.01.2008
    Beiträge:
    3.246
    Zustimmungen:
    17
    solang der rest wie
    häufung
    erwährmung
    befestigung usw. berücksichtigt wurden sehe ich da kein problem...
    wäre letztlich ja vergleichbar mit einer Kabeltrasse wenn ich deine Frage rest verstanden habe
     
  4. #3 ShrekvonMech, 09.11.2010
    ShrekvonMech

    ShrekvonMech

    Dabei seit:
    17.04.2009
    Beiträge:
    22
    Zustimmungen:
    0
    Hey

    Die üblichen Verdächtigen habe ich natürlich berücksichtigt und den Querschnitt nach allen Regeln unserer Kunst ermittelt.
    Ich sehe da auch keine Probleme aber der gute Mann war sich seiner Sache so sicher, das ich auf Nummer sicher gehen wollte.

    Seine Aussage wäre , das Haupt- oder Steigeleitungen in einem Steigeschacht nicht zusammen mit Stromkreis-Zuleitungen verlegt werden dürfen.

    Ich kenne eine solche Vorschrift nicht und bin schonmal beruhigt das kaffeeruler eine solche auch nicht kennt.

    Sollte da noch jemand sein der anderer Meinung ist, dann soll er nun sprechen.

    Dank an Kaffeeruler !!

    Danke
     
  5. ego1

    ego1

    Dabei seit:
    12.11.2006
    Beiträge:
    6.051
    Zustimmungen:
    343
    Soll er dir doch eine passende Vorschrift nennen. Ich kenne keine.

    Oder hat er gar etwas ganz anderes bemängelt? Z.B. das die Steigeleitungen nicht ungeschützt(Brandlast) durch Fluchtwege verlegt werden dürfen?
     
  6. Gretel

    Gretel

    Dabei seit:
    16.03.2005
    Beiträge:
    2.110
    Zustimmungen:
    0
    re:

    Möge er uns erleuchten mit Normenwissen .... !
     
  7. #6 79616363, 09.11.2010
    79616363

    79616363

    Dabei seit:
    05.05.2008
    Beiträge:
    4.442
    Zustimmungen:
    0
    Eben! Ich seh da auch absolut keine Gründe, die dagegen sprechen - Auch keine die theoretischer Natur wären. Wenn es Schwachstromkrempel wie Netzwerk, Telefon oder Koax wären, dann könnt man das anders sehen - Iss aber nicht!
     
  8. #7 ShrekvonMech, 10.11.2010
    ShrekvonMech

    ShrekvonMech

    Dabei seit:
    17.04.2009
    Beiträge:
    22
    Zustimmungen:
    0
    Moin

    Es hat sich geklärt !

    Der gute Mann meinte wohl die auch in diesem Schacht befindlichen Schwachstromleitungen (Sprechanlage und Antenne) und nicht wie urtümlich von Ihm die genannten Stromkreis-Zuleitungen.
    Diese sind eh geschirmt und wurden in Rohr verlegt.
    Darüber hinaus haben wir diese in Räumlicher Trennung verlegt.
    Das heißt im Schacht haben wir die Hauptleitungen auf der einen Seite und die Rohre mit Schwachstrom auf der anderen, so daß wir min. 50 mm dazwieschen haben.
    So wie es sein sollte .Habe es im in Textform nochmals vorgelegt und nun ist er zufrieden und sieht seinen Fehlurteil ein.
    Damit hatte sich dann Heute alles geklärt.
     
Thema:

Parallelverlegung von Leitungen ?

Die Seite wird geladen...

Parallelverlegung von Leitungen ? - Ähnliche Themen

  1. FE-Leitungen

    FE-Leitungen: ---------- Nein aber meine Installationen sind ja auch gut ;) Da gibt es Einzeladern in Rohren ... ---------- Etwa so?: [ATTACH] Vor einiger Zeit...
  2. Flexible Leitungen

    Flexible Leitungen: Ich lese hier, das in D die flexiblen Leitungen bei Festinstallationen verboten sind. Betrifft das auch Leitungen die in Leerrohren installiert...
  3. Alu Leitung in Steckklemmen (Steckdosen)

    Alu Leitung in Steckklemmen (Steckdosen): Moin, Bei unseren Rentnerparadies müssen ein paar Außensteckdosen getauscht werden eigentlich keine Sache wenn es nicht Alu Leitungen wären. Da...
  4. Kochfeld Backofen und Spülmaschiene an eine Leitung

    Kochfeld Backofen und Spülmaschiene an eine Leitung: Hallo liebes Forum, da ich bei der Sufu nicht fündig geworden bin und es unterschiedliche aussagen gibt, möchte ich um eure Hilfe bitten. Unsere...
  5. wenn es eine 20kV Leitung "zerreist"

    wenn es eine 20kV Leitung "zerreist": Gestern Abend, Alarmierung meiner Feuerwehr zu einem Stromgebrechen. Am Freisingerberg gab es eine kleine Explosion. Zuerst wurde ein...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden