Hallo zusammen.
mir ist nen Ring Alukabel zur Installation zugelaufen
5x70mm²
Ich frag mich grad ob das ausreichend ist für das wo ich das benutzen will.
Wollte hier nur noch mal kurz gegenchecken ob ich nicht irgendwo nen Rechenfehler drin hab, ist eher selten das ich sowas "prüfen" muss.
Leitungslänge:
Die verlegte Kabellänge beträgt 32m
Verlegeart:
Verlegt im Kunststoff-Kabelkanal an der Wand, es ist das einzigste Kabel darin das "last" führt. Es sind noch welche drin wo nen paar LED Lampen dran hängen und so Zeugs, aber nix was die verlegten 1,5mm² Kabel mit mehr als 500-800W belaste, also quasi nix an thermischer Verlustleistung generiert. Aktuell sind in dem Kanal noch 3 5x4mm² Kupfer Kabel für 3 Kompressoren mit je 22kw drin, und die werden wirklich ordentlich warm aber die kommen dann raus, mit denen hatten wir schon verschmorte Klemmen am LS und so. Is mMn mehr als grenzwertig.
Thermische Umgebung:
In der Installationhöhe kanns schon mal 45°C warm sein (Umgebungstemperaturtechnisch)
Last:
Angeschlossen sollen werden: 1 neuer Kompressor mit 55kw und die drei alten Kompressoren mit je 22kw.
Beurteilung der Last:
Die Leistungsaufnahme von Kompressoren erreicht ihre Spitze bei erreichen des maximalen Betriebsdruckes (und natürlich beim Einschalten, wir starten unsere über stern-dreieck), Unsere sind gestaffelt und nur einer der kleinen machts hoch bis zum tatsächlichen maximalen Druck, der reguläre Betriebsdruck ist bei eta 75% des Maximaldruckes.
Wenn ich das überschlage, und ausgehend vom max Strom, (45A für die 3 22kw und 115A für die 55kw Anlagen, summiert 255A) komme ich auf etwas über 50mm² bei Alu Leitern. Demnach wäre das 70er perfekt passend.
Und dann hätte ich gern noch ne Empfehlung für nen staubdichten AP Unterverteiler wo ich mit 5x70 rein fahren kann und dann die LS für die Kompressoren setzen kann. will da auch noch 3phasige Shelly 3EM Messgeräte dran haben, damit wir mal sehen wie viel die Kompressoren jeweils wirklich ziehen und was wir dafür an Luft bekommen, so das wir uns in der Kaskade für die effizienteren zuerst entscheiden können, und die nich ganz so effizienten nur noch für die Spitzenlast nutzen, bzw, dann irgendwann austauschen.
Danke
Gruß Manne
mir ist nen Ring Alukabel zur Installation zugelaufen
5x70mm²
Ich frag mich grad ob das ausreichend ist für das wo ich das benutzen will.
Wollte hier nur noch mal kurz gegenchecken ob ich nicht irgendwo nen Rechenfehler drin hab, ist eher selten das ich sowas "prüfen" muss.
Leitungslänge:
Die verlegte Kabellänge beträgt 32m
Verlegeart:
Verlegt im Kunststoff-Kabelkanal an der Wand, es ist das einzigste Kabel darin das "last" führt. Es sind noch welche drin wo nen paar LED Lampen dran hängen und so Zeugs, aber nix was die verlegten 1,5mm² Kabel mit mehr als 500-800W belaste, also quasi nix an thermischer Verlustleistung generiert. Aktuell sind in dem Kanal noch 3 5x4mm² Kupfer Kabel für 3 Kompressoren mit je 22kw drin, und die werden wirklich ordentlich warm aber die kommen dann raus, mit denen hatten wir schon verschmorte Klemmen am LS und so. Is mMn mehr als grenzwertig.
Thermische Umgebung:
In der Installationhöhe kanns schon mal 45°C warm sein (Umgebungstemperaturtechnisch)
Last:
Angeschlossen sollen werden: 1 neuer Kompressor mit 55kw und die drei alten Kompressoren mit je 22kw.
Beurteilung der Last:
Die Leistungsaufnahme von Kompressoren erreicht ihre Spitze bei erreichen des maximalen Betriebsdruckes (und natürlich beim Einschalten, wir starten unsere über stern-dreieck), Unsere sind gestaffelt und nur einer der kleinen machts hoch bis zum tatsächlichen maximalen Druck, der reguläre Betriebsdruck ist bei eta 75% des Maximaldruckes.
Wenn ich das überschlage, und ausgehend vom max Strom, (45A für die 3 22kw und 115A für die 55kw Anlagen, summiert 255A) komme ich auf etwas über 50mm² bei Alu Leitern. Demnach wäre das 70er perfekt passend.
Und dann hätte ich gern noch ne Empfehlung für nen staubdichten AP Unterverteiler wo ich mit 5x70 rein fahren kann und dann die LS für die Kompressoren setzen kann. will da auch noch 3phasige Shelly 3EM Messgeräte dran haben, damit wir mal sehen wie viel die Kompressoren jeweils wirklich ziehen und was wir dafür an Luft bekommen, so das wir uns in der Kaskade für die effizienteren zuerst entscheiden können, und die nich ganz so effizienten nur noch für die Spitzenlast nutzen, bzw, dann irgendwann austauschen.
Danke
Gruß Manne